pei
級別: *
![]() |
我用三凌FX2N-2DA型的模擬輸出模塊控制速度,馬達是1500轉/分鐘,變頻設置為60HZ,最快速度能走2米 現在問題是怎樣計算這個數值...請指教小弟方法,,我把程式放在這里 |
---|---|
|
xiugu
級別: 略有小成
![]() |
0~4000 對應1~10V 對應變頻器設定的頻率,從而也就對應了相應的轉速。 要注意的是你的變頻器如果用4~20mA模擬信號輸入的話,就要先調整DA模塊的零點和偏置了。 |
---|---|
|