100fen
級別: *
![]() |
在三相四極電機軸上裝一金屬感應開關(guān),三菱FX2N系列PLC測量其轉(zhuǎn)速是這樣的: SPD X0 K100 D0, 那西門子S7-200的用什么功能指令???望兄弟們回復一下. |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
意思就是西門子里面沒有直接可以使用的測速指令,你需要自己處理,大約可以用單位時間內(nèi)的輸入脈沖量來換算成轉(zhuǎn)速。 |
---|---|
|