請教各位老大,MT506T屏+S7-200(222)位控能動作與讀取,但字或雙字不能讀取與傳送,請問是什么原因?

如:
屏中用數字顯示元件,顯示PLC通電工作的累計時間,對應地址為VD130,數據類型為單精度浮點,整數位為6,小數位為2,輸入范圍為 0-99999999,

PLC中的BGN_ITIME與CAL_ITIME計算并化成小時后送VD130,代碼如下:
網絡一
LD     SM0.0
EU
BITIM  LD0

網絡二
LD     SM0.0
CITIM  LD0, LD4
AENO
DTR    LD4, LD8
AENO
MOVR   LD8, VD130
/R     3600000.0, VD130

監控PLC時,工作正常,但與屏連接后,數字顯示元件顯示值始終為0

而我做的啟動與停止按鈕,控制PLC一切正常。


回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-05-17
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-27 09:14
我以前做的工程可以顯示字元件中的數值,要是VD130的話,樓主可以把設備類型選擇“VW”,字數選擇2,數值顯示里面選擇“十進制”“原始數據顯示”,輸入上限設為99999999,請樓主試試,我是這樣設置的,可以顯示。
以上~~

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 石狮市| 乳尖春药H糙汉共妻| 武清区| 免费观看又色又爽又黄的忠诚| ****亚洲精品字幕夜夜嗨| 三年片在线观看免费大全哔哩哔哩| 亚洲乱码国产乱码精品精大量| (高H)艳妇诱春| 日本三级香港三级人妇迅雷| 青青青青久久精品国产| 日本无码av手机在线看| 主仆调教SM束缚绳索捆绑 | 连城县| 南乐县| 精品欧美一区二区三区***在线| 国产日产亚洲系列最新版本的特点| 欧美free嫩10| 真人交性配全过程| 日本好大好硬好爽免费视频| 平度市| 久见久热?这里只有精品| 江永县| 精品欧美一区二区三区***在线| 亚洲日产和欧美日产的区别| 刚察县| 日本一二三区不收费av| 郧西县| 澳门| 真人老太太实战镖客视频| 南雄市| 欧美日韩高清视频一期| 二手房| 渝北区| 人妻洗澡被强公日日澡| 漂亮少妇高潮A片XXXX| CHINA中国人妻VIDEO| 欧美成人无码A片免费一区澳门 | 乐山市| 欧美性做爰大片免费看| 日本高清中文字幕在线观穿线视频| 欧美高清无码视频一区|