本人手里現有一個改造項目
現在有4臺250KW的螺桿式空氣壓縮機,為了實現恒壓供氣,做變頻改造。
改造要求如下:
   變頻為一拖二,可以任意指定兩臺中的任意一臺變頻運行,由壓力變送器采集管網壓力值,由PLC中的PID運算,來調節氣壓恒定。
   當壓力不夠時,系統自動增加另外兩臺空壓機運行,當壓力過高時,系統自動關閉另外兩臺空氣壓縮機。
   現在選用的是S7200PLC。在編程過程中發現對與壓力過高或壓力過低時,起動或關閉另外兩臺空壓機的時間安排上有問題。
  急求有此類似改造經驗的人指點迷津!
  謝謝!!!
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2025-07-21
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-14 08:41
最好選用兩臺變頻器
一臺變頻器控制兩臺壓縮機的話
時間肯定不好安排

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 成全在线观看免费完整| 337P粉嫩大胆色噜噜嚕| 怀柔区| 成全影院在线观看免费高清完整版... | 元谋县| 日本爽快片100色毛片| 托克逊县| 女人国产香樵久久精品| 成全动漫视频在线观看免费高清 | 潮州市| 红桥区| 欧美日韩av无码| 欧美高清vivoes69| 日本不卡高清免费中文av| 日本乱人伦av在线观看| 日本高清免费视频www色| 欧美熟妇精品视频| 鱼台县| 欧美日韩视频在线第一区| 成人精品一区二区三区电影| 欧美z0z0另类特级| 遵义市| 日本aⅴ精品中文字幕| 欧美性做爰大片免费看| 茌平县| 日本乱偷中文字幕| 丽水市| 漂亮人妻被中出中文字幕| 欧美胖老太牲交大战| 日本丰满熟妇hd| 天津市| 荆门市| 融水| 很黄的叫床口述| 免费E站看大片| 丰满少妇69激情啪啪无| 普兰县| 日本一在线中文字幕| 精品国产18久久久久久| 猛烈顶弄H禁欲老师h春潮视频| 饶河县|