樓主  發表于: 2008-12-22 18:57
PLC循環周期問題
網絡1
LD   I0.1
AN   M0.1
=M0.0
網絡2
LD  I0.1
=M0.1
小弟明白這是一個邊沿信號產生的程序,但是不明白M0.0為什么保持1個PLC循環周期,我可能不明白循環周期這個詞,執行完第一條命令后M0.0為1,執行第二條時就為0了,就這的時間差交一個循環周期嗎?麻煩好心人解釋一下,謝謝!


謝謝cvlsam大俠的回答,PLC程序執行順序為從上往下,自左往右的執行。

當按下I0.0時,在掃描周期1中,程序開始由上往下的執行:
網絡1
LD   I0.1   //因為按下,因此狀態為1
AN   M0.1 //M0.1的狀態也是為1,因為有AN的存在,因此是常閉------這里對嗎?我覺的M0.1應該是0吧,M0.0   才能為1呀?M0.1為1怎么通呀?小弟愚昧,請教!
=M0.0  //此時M0.0接通    M0.0的狀態為1
網絡2
LD  I0.1 //因為按下,因此狀態為1
=M0.1 //M0.1的值由于I0.1的值變為了M0.1=0,
那這里儲存的M0.0到底是1還是0?
此時掃描周期1結束
接下來就是掃描周期2的開始:
網絡1
LD   I0.1 //此時不管我們繼續按下還是放開,I0.1的值根據我們是否按下而決定
AN   M0.1 //M0.1的值在上一個掃描周期結束前已經是0了
=M0.0 //因此,由于條件不能滿足,M0.0變為了0

如果用戶此時重新按I0.0,那么又會重復上述兩個掃描周期的執行過程~~

以上,
[ 此帖被王紹全在2008-12-27 13:19重新編輯 ]
hzf647
敏研機電 http://www.minyantech.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 218 點
下載積分: 506 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-01-04
最后登錄: 2019-05-17
查看hzf647的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-24 23:03
1:PLC順序掃描輸入,放在內存,
2:再運行你的程序,輸出放在內存,
3:根據輸出內存對輸出進行刷新.
這為一個周期,西門子簡易編程手冊有,
http://www.minyantech.com
上海敏研機電科技有限公司 http://www.minyantech.com 專業的控制系統設計。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 久久久国产精品黄毛片| 久久精品熟女亚洲AV麻豆| 勾人引诱(高H)公| 东平县| 欧美人成毛片在线视频| 日本 学生?亚洲?护士| 县级市| 凤阳县| 日本av在线观看无码不卡| 垣曲县| 日本无码中文字幕专区一二三| 丹东市| 日本熟妇无码色视频网站| 特级BBBBBBBBB视频| 日韩亚洲全网最全无码| 4P被两个男人换着躁我小说| 通化县| 公的下面好大弄得我好爽| 国产成人一区二区无码不卡在线| 公与媳一区二区三区| 额敏县| 国产精品久久久久永久免费看| 德化县| 日本熟妇中文无码| 五个姿势夹到男人爽| 鹤峰县| 日本熟妇中文无码| 册亨县| 欧美熟妇| 日本无码sm凌虐视频| 成全在线观看免费完整版的方法| 日本高清色视频高清日本电影| 兴山县| 成人无码免费一区二区中文| 洛南县| 99久热精品免费观看98| 日本免费va毛片在线看大全| 彰化市| 平安县| 香蕉久久国产AV一区二区| 亚洲熟妇AV乱码在线观看|