樓主  發表于: 2008-11-18 14:30

我想問一下,我用的224XP的CPU,加了一個EM231的模塊,EM231用了兩路電流輸入A,B,CPU上用了一個電流輸出,請問我的這兩個輸入量怎么讀,輸出量怎么寫啊?  
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11598 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-18 14:58
因為224XP自帶有兩路模擬量輸入和一路模擬量輸出,而EM231帶有4路模擬量輸入。
因此其模擬量地址排列為 224XP  2路AI輸入   AIW0  AIW2
                                                           1路AO輸出   AQW0
假設EM231排列在224XP的第一個模塊位置上,那么EM231的AI輸入地址就為:
                                           第一路    AIW4
                                                                                      第二路    AIW6
                                                                                      第三路    AIW8
                                                                                      第四路    AIW10
只要在程序中使用MOV指令來讀取相應的地址,就可以得到模擬量的輸入值。

要注意的是,我們讀取的是經過模擬量模塊轉換的值,比如,模擬量輸入為0-20mA,那么我們讀取的數值在0-32000之間,當我們讀到32000,那么就代表是20mA,對于輸出也如此,我們只要向AO輸出端口地址發送0-32000之間的數就可以了,至于多少模擬量模擬量模塊會進行轉換的。

以上
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(猶耘) 熱心助人!
    雛鷹づ翱翔
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-11-18 15:17
    謝謝樓上的
    flin124
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 236 個
    工控威望: 315 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 204(小時)
    注冊時間: 2008-11-18
    最后登錄: 2025-07-21
    查看flin124的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-11-19 15:08
    補充一下
    AQW0、AQW2也被CPU224占掉了
    如果還有模擬量輸出模塊的話
    輸出地址要從AQW4開始
    shenghe005
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看shenghe005的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-06-25 14:42
    基礎,還是基礎不牢,要從娃娃抓起,要從書本抓起.             
    netliuhao
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看netliuhao的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-06-26 14:36
    記得網絡上前輩講:為了防止被控制輸出產生過大現象,所以0----32000數據要防止溢出,一般將數據值縮小些,這樣更安全,具體情況。俺也是外行,各位還另請高人解答吧      

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 国产精品99精品无码视亚| 龙游县| 辽源市| JIZZJIZZ国产免费A片| 武功县| 潮州市| 平江县| 永和县| 国产麻豆剧传媒精品国产av| 国产日本无码色情AⅤ免费看| 揭东县| 三年中文在线观看免费大全| 欧美熟女| 三年大片大全免费观看大全| 乌苏市| 日韩一区二区三免费高清| 性慾旺盛的肥岳| 张家界市| 欧美三级在线播放线观看| 鄯善县| 精品乱子伦一区二区三区| 日本特黄aa级毛片| 平阴县| 亚洲乱码国产一区三区| 高邑县| 洛南县| 日本到av免费一区二区三区| 绥阳县| 精品一区二区三区在线成人| 肃宁县| 三门县| 安顺市| 日本乱人伦片中文三区| 日韩新片WWW44| 西华县| 信丰县| 汉川市| 喀喇沁旗| 襄樊市| 洮南市| 意大利A级巜熟妇荡欲播放|