成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

yangyg125
豈能事事如意,但求無愧于心!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 316 點
下載積分: 977 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2008-05-12
最后登錄: 2022-02-27
查看yangyg125的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-24 21:25
我是一個剛踏入工控行業的新人,我知道如果某臺PLC是NPN的,那么它的輸入端的公共端接P24(正24V),它的輸出端接N24(負24V),那如果某臺PLC的輸入是NPN的,輸出是PNP的,那么輸出端的公共端是怎么接的啊(是接正還是接負)?
[ 此帖被yangyg125在2008-10-27 20:54重新編輯 ]
plcxx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-25 16:47
引用
引用第3樓bartell于2008-10-25 09:32發表的  :
PLC 輸入側的公共端和 輸出側的公共端是分開的。
一般輸入側大都是雙極性的,如果公共端接的是P24,那么輸入信號就是NPN
                                                   反之就是PNP
輸出側如果是繼電器輸出,就沒有源性還是漏性之說,只有晶體管輸出的才有。


同意這樣的觀點

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 妻子6免费完整版高清韩剧| 韩国电影按摩的清爽基础油 | 新余市| 望都县| 成全影院电视剧国语在线观看| 荆州市| 唐山市| 成全电影在线| 日本高清www午色夜在线视频| 欧美黑肥妇野外bbw| 日本二区三区欧美亚洲国| 日韩a片r级无码中文| 日本无码av一区二区三区| 日本湿妺影院免费观看| 摸bbb揉bbb揉bbb视频| 日韩精品人妻一区二区中文八零| 手机| 99久热在线精品视频观看| 1000部毛片A片免费观看| 韩国A片巜上司的秘书| 桃江县| 日本亚洲精品无码专区| 新安县| 全黄做爰100分钟视频| 康定县| 日本不卡的av免费一区二区| 砚山县| 国色天香精品一卡2卡3卡4 | 神木县| 欧美日韩在线无码一区二区三区| 日本熟妇中文无码| 武定县| 日本大香伊蕉在人线国产| 临漳县| 蓝山县| 瓮安县| 高H各种姿势调教1V1| 欧美俄罗斯乱妇| 桦甸市| 民权县| 邹平县|