按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免!
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1025 點
下載積分: 10510 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-07-31
查看dalao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 48天前
引用
引用樓主智趣黃sir于2025-06-15 14:01發表的 求助:歐姆龍PLC與威綸通觸摸屏通訊問題 :
按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免!

松開,軸要停止。你這邊程序寫了嗎?
plc
金蛇郎君czz
車到山前必有路 [email protected]
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 7690 點
下載積分: 179 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2025-08-02
查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 48天前
這是采用485通訊控制嗎,啟動和停止要發送不同控制字吧
智趣黃sir
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1802 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2023-07-06
最后登錄: 2025-07-18
查看智趣黃sir的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 48天前
引用
引用第1樓dingzyi于2025-06-15 16:09發表的  :

松開,軸要停止。你這邊程序寫了嗎?



寫了偶發事件,也不知道什么時候會發生,1個多月遇到了2次這樣的問題。最初懷疑是手上有汗導致,后來排除了
智趣黃sir
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1802 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2023-07-06
最后登錄: 2025-07-18
查看智趣黃sir的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 48天前
引用
引用第2樓金蛇郎君czz于2025-06-15 16:24發表的  :
這是采用485通訊控制嗎,啟動和停止要發送不同控制字吧



與HMI采用網線通訊,歐姆龍PLC與匯川伺服用的ECAT.偶發事件,說明是正常的
cccccy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 692 點
下載積分: 4036 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2021-08-08
最后登錄: 2025-08-02
查看cccccy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 48天前
我遇到過類似的,松開按鈕軸繼續運動,然后拍急停都不停,也是偶發的,用的也是匯川的伺服,不知道是不是伺服的問題
sunpeng
123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 134 點
下載積分: 589 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2022-07-26
最后登錄: 2025-07-29
查看sunpeng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 47天前
輸入輸出的變量:輸入時采集數據,輸出時設定數據;當前通訊數據修改時在輸入和輸出兩個任務中間時,你HMI的寫入變量就會出現變化了;不建議使用輸入輸出類型。
wchny123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 187 點
下載積分: 1459 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2024-12-19
最后登錄: 2025-08-01
查看wchny123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 47天前
我遇到過,HMI上的變量不要用輸入輸出結構體定義的變量,只要新建HMI變量和輸出結構體定義的變量關聯一下就可以解決
智趣黃sir
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1802 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2023-07-06
最后登錄: 2025-07-18
查看智趣黃sir的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 47天前
引用
引用第7樓wchny123于2025-06-16 16:30發表的  :
我遇到過,HMI上的變量不要用輸入輸出結構體定義的變量,只要新建HMI變量和輸出結構體定義的變量關聯一下就可以解決

好的,謝謝,我給威綸通打電話咨詢了,確實會有這種問題存在,也是建議我把輸入輸出型變量改成輸入型。謝謝大佬!
智趣黃sir
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1802 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2023-07-06
最后登錄: 2025-07-18
查看智趣黃sir的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 47天前
說到正點上了,我給威綸通打電話咨詢了,確實會有這種問題存在,也是建議我把輸入輸出型變量改成輸入型。謝謝大佬
引用
引用第6樓sunpeng于2025-06-16 15:57發表的  :
輸入輸出的變量:輸入時采集數據,輸出時設定數據;當前通訊數據修改時在輸入和輸出兩個任務中間時,你HMI的寫入變量就會出現變化了;不建議使用輸入輸出類型。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 828 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 572 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-07-31
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 46天前
我的習慣是一般不會直接操作程序過程變量,會把HMI當作真正的輸入設備,按鈕什么的控件都指向邏輯上的輸入變量,只不過映射在內存里面不在IO變量上。

直接操作過程變量風險還是很高的,PLC掃描周期、通信延遲/重試、程序結構上的缺陷導致的雙線圈等等,都有風險。

把HMI當作純粹的輸入設備,從輸入變量獲取值,寫程序去控制過程變量,至少可以保證這個過程是清晰可控的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(cccccy) 熱心助人!
    tantaninzg
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 278 個
    工控威望: 353 點
    下載積分: 831 分
    在線時間: 295(小時)
    注冊時間: 2018-12-28
    最后登錄: 2025-07-23
    查看tantaninzg的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 46天前
    按鈕松開的瞬間、程序掃到哪一步是都有可能的。所以得程序里面寫邏輯、保證可控
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 郓城县| 日本亚洲中文字无码| 东宫禁脔(H 调教)| 连山| 人妻洗澡被强公日日澡| 少妇做爰XXXⅩ高潮片入口| 鄄城县| 日本免费不卡在线看的av| 崇明县| 国产无线卡一卡二区别在哪| 欧美成在线精品视频| 三年片在线观看免费大全哔哩哔哩 | 仙游县| 长子县| 久久99国产精品成人| 亚洲AV无码精品蜜桃| 班戈县| 日本a级黄毛片免费天堂| 欧美成免费a级毛片| 宜君县| 欧美z0z0另类特级| 海原县| 老人性做爰A片老妇人| 成全视频免费观看在线观看第13集预告 | 郑州市| CHINA中国人妻VIDEO| 汝州市| 日本毛多水多免费视频| 孟州市| 浪卡子县| 欧美老熟妇喷水| 日本在线不卡二区三区| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ视频| 婺源县| 免费99精品国产自在在线| 忍不住的亲子中文字幕| 汾西县| 满洲里市| 德清县| 年辖:市辖区| 高H各种姿势调教1V1|