RT,1200PLC配兩臺V90伺服電機,分別是1FL6044-2和1FL6067-1的兩臺,搭配兩個對應的驅動器
現在是PLC連接驅動型沒問題,我用V-ASSISTANT進行調試也能找到驅動器,PING也能PING通,但是驅動器連接不到電機,兩臺都是,開機自檢完成后RDY紅色1HZ頻率閃爍,COM紅色常亮,我用V-ASSISTANT進行驅動嘗試電機也不運行,想知道有沒有大佬知道可能是什么情況?線接的也沒問題
公司今年剛買的西門子官方貨,也不能說是質量問題吧。。。。。





2025/2/27更新,STO沒有連接,用的是普通端子單獨給24V電源供電了,導致出現的錯誤,所以線還是有接錯的,是漏接了。。。如果用官方自帶的5連端子的話就沒這個問題了,官方那端子上默認將三個連一起了。。。。現在電機能繼續調試了,就是指示燈還是那個樣子,看到時候程序寫好導入到PLC里變不變
[ 此帖被沉迷學習在2025-03-04 11:22重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(guochunyi) 好貼好貼!
    最好的控制
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 49 個
    工控威望: 666 點
    下載積分: 495 分
    在線時間: 58(小時)
    注冊時間: 2023-10-16
    最后登錄: 2025-05-16
    查看最好的控制的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 78天前
    伺服調試界面無法識別電機嗎?這種事情沒有遇到過。你發一下界面的報警看看
    伺服和PLC沒連上你得先在組態界面分配伺服名稱才行

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 龙里县| 无码精品人妻一区二区三区湄公河| 和田县| 青榴社区视频在线观看| 日本在线不卡免费av网站| 日本成本人av动画无码| 清河县| 日本熟妇熟色在线观看中文 | 欧美国产成人精品一区二区三区 | 台湾省| 冀州市| 国产电影一曲二曲三曲图片| 日韩精品视频| 曲靖市| 日韩一区二区三免费高清| 国产美女在线精品免费观看网址| 日本青年与老太婆牲交| 长武县| 成人做爰A片免费看网站性晶| 中文字幕乱码人妻二区三区| 欧美性爱图| 欧美日韩视频在线第一区| 国产真人做爰视频免费| 亚洲精品午夜精品| 杭锦后旗| 国产伦精品一品二品三品哪个好| 公安县| 精品国产AV| 国产精品96久久久久久| 正阳县| 江城| 黔东| 久久精品人妻一区二区蜜桃| 亚洲****永久免费| 上饶市| 茂名市| 赣州市| 庄河市| 鄄城县| 井陉县| 国产尤物AV尤物在线看|