![]() 一圈360度,分為12個段點,每個段點30度,每個段點都有一個開關。 當開關打開的區間,步進電機以正常速度旋轉,并在段點停留0.5秒,沒有打開段點的區間,以快于正常速度進行旋轉,且不做停留。 以下例,1、2,5、6,9,10這幾個區間是正常速度,其它區間是快速通過。 償了下幾種方式,效果都不好,大多都是快速時跑過了頭,把正常區間都越過了。 PLC是三菱FX3U 希望老師們能指點下思路,感謝。 |
---|---|
|