樓主  發表于: 2024-11-22 08:46
fx5u plc 配FX5-4LC的這個模塊作為溫控模塊,模塊用的是,PID加熱冷卻 內部輸入,外部輸出模式。沒配電流互感器,工程后面面增加了電流互感器,但是增加電流互感器后,FX5-4LC,讀不出電流。這個怎么解決、、
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-07-17
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-22 08:53
圖片:
圖片:
這樣設置的,大佬們幫忙看下
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-07-17
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-11-22 10:35
可以的,這個模塊可以加互感器的
引用
引用第2樓qyz141于2024-11-22 09:45發表的  :
4LC不是溫度模塊嗎?還能測電流嗎
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-07-17
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-11-22 11:18
不是的,FX5-4LC模塊有4路溫度信號輸入,4路CT信號輸入,4路晶體管信號輸出
引用
引用第4樓ytzidonghua于2024-11-22 11:12發表的  :
意思是熱電偶 熱電阻 模擬量信號都可以接?  
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-07-17
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-11-22 11:20
圖片:
這樣的
引用
引用第5樓毀人不倦于2024-11-22 11:18發表的  :
5樓  發表于: 2024-11-22 14:35
圖片:
他有配套的電流互感器,就是直接接的,問了三菱需要使用本身的晶體管輸出點才可以直接讀出電流的,但是我用的是外部輸出點,沒法讀出電流。但是我感覺應該是可以讀出來的,可能是程序或者設置需要更改一下。
引用
引用第7樓zhujingyu69于2024-11-22 14:16發表的  :
樓主是不是少了一個變送器,這個變送器是把電流互感器的交流電流信號變送成標準的4-20mA信號,你直接接入電流互感器的交流電流(一般在0-5A之內,是大電流信號),會把信號通道燒壞。你看到的CT端口,其實是電流互感器經過變換而來的4-20mA信號。
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-07-17
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-11-26 10:18
因為我用到加熱冷卻,所以本身的點位不夠,那有沒有辦法用外部點然后檢測電流?或者我用內部點加熱控制,再重新寫冷卻PID控制用于外部控制
引用
引用第9樓brian于2024-11-22 16:17發表的  :
這是模塊利用自己本身輸出控制導通時才檢測電流
你外部控制輸出他就不會去檢測

毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-07-17
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-12-11 08:39
兄弟們,可以呀親測有效哈,利用模塊本身做加熱控制,然后寫冷卻PID控制
引用
引用第12樓毀人不倦于2024-11-26 10:18發表的  :
因為我用到加熱冷卻,所以本身的點位不夠,那有沒有辦法用外部點然后檢測電流?或者我用內部點加熱控制,再重新寫冷卻PID控制用于外部控制

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 始兴县| 新和县| 日本熟妇无码色视频网站 | 欧美牲交aⅴ人妖| 欧美综合自拍亚洲综合图| 油尖旺区| 天全县| 热久久2018亚洲欧美| 苏尼特左旗| 女人张开腿让男人添| 青草青在线视频在线观看| 国产麻豆剧传媒精品国产av| 日产国产欧洲系列| 巜大学生特殊精油按摩2| 在线看片免费人成视频免费大片 | А√天堂资源地址在线官网 | 教授和乖乖女H灌满阮阮视频| 成全视频大全高清全集在线| 亚洲日韩一区二区| 郯城县| 久久日产一线二线三线品| 欧美av旡码高清免费播放| 日本最新免费二区| 富平县| 日本熟妇熟色在线观看中文| 放荡的少妇2欧美版| 鹰潭市| 免费播放大片免费观看视频| 中超| 温宿县| 久久精品一区二区免费播放| 德兴市| 陇西县| 婚后1v1啪啪做H高甜| 长垣县| 隆昌县| 亚洲AV不卡一区二区三区| 日本被强奷到舒服的视频| 人妻出轨中文字幕不卡一区| 大丰市| 平和县|