執著的牛角尖
級別: 正式會員
![]() |
幾臺設備用的是西門子S7-200,CPU224CN,現在有一臺出現一個繼電器觸點粘連的現象。想重新編程換個通道。但是電腦聯機上載程序進度完成后出現“未指定的錯誤”的提示。 單獨上載系統塊和數據塊都是正常的。不知道是什么原因,有知道的嗎? 試了一下其他正常工作的PLC上載程序也是這個現象。 ![]() |
---|---|
|
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
可能是ST語言寫的,切換下編程模式試試 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|