ayusecret
級別: 略有小成
![]() |
引用手冊 ![]() 大家認為IF里面的上升沿指令條件常On,運行效果是不是你要的預期,歡迎測試討論. |
---|---|
|
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
![]() |
通用寫法 IF ib_IN and vb_b=FALSE THEN 上升沿執行語句; END_IF; vb_b:=ib_IN; 以上就是取ib_IN的上升沿。 下降沿類似,理論上支持ST的PLC都可以通用。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
![]() |
奧,不好意思,仔細看了一下,你是想在IF里面用 上升沿指令 LDP? 考慮通用性,一般我都用我那個通用寫法,不會用PLC自帶的 上升沿指令之類的。 只要支持ST,歐姆龍,西門子,匯川我用著目前好像沒發現什么問題,三菱感覺ST比較羸弱,所以很少使用,一般都是小工程用用FX系。 麻煩的程序邏輯還是建議用梯形圖,ST還是偏向數據處理計算。 |
---|---|
|