現在工控機做上位機,使用VB編程,PLC使用200smart。兩者通過modbus-RTU與PLC的串口進行通訊。

好不容易把讀PLC數據的程序寫完了,然后發現給PLC寫數據有很大局限性。

查手冊發現只能給Q輸出線圈和V保持寄存器寫值。之前習慣是PLC里通過多個M0.0、M0.1這種互相配合,來控制1個Q的輸出。但是RTU沒法直接寫入M值,我就想用V0.0來代替一下,但是寫值到保存寄存器里是直接寫入一個字的,一個字16位,可以有16個V0.0,但是只想寫入其中某一個位而不改變其他的位,是沒辦法直接做到的。總不能先讀一遍然后再寫吧,這樣很影響效率。再換個方式,如果把這1個字里只使用一個位其他不用,又太浪費了。

想請教下大佬們用工控機和smart通訊都是咋做的,可否指點下?


電氣電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 987 點
下載積分: 1271 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2024-02-28
最后登錄: 2025-05-08
查看電氣電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-04 10:35
用RTU傳輸給PLC寫值,它一次寫16個位,不能精確單對單控制,會引起其它誤操作

引用
引用第1樓donxlr于2024-06-04 10:19發表的  :
用高級語言不一定要用modbus協議,即使用modbus也優先考慮modbus tcp ,除了modbus 協議也可以使用s7通信協議,相對來說比modbus要靈活一些,各大觸摸屏以及第三方上位機系統都是用的s7通信協議。還有就是modbus操作字 plc在通過字控制位也是一樣的。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 放荡的少妇2欧美版| 中文字幕日韩精品无码内射| 国产嫖妓风韵犹存对白| 星子县| 日本大乳av片在线观看| 成人视频在线观看| 泾源县| 翁与小莹高潮24章| 张掖市| 成全视频在线观看免费观看| 桓台县| 闵行区| 日本乱码中文在线观看| 五家渠市| 屏东县| 国产69精品久久久久久| 陇西县| 祥云县| 连江县| 迁安市| 日韩网红少妇无码视频香港| 乐陵市| 南昌县| 丰满少妇69激情啪啪无| 卢龙县| 阿克| 久久精品一区二区三区四区| 日本公共厕所www撒尿| 夜夜穞天天穞狠狠穞AV美女按摩| 日本一本二本三本av网站| 人妻耻辱中文字幕在线| 教授和乖乖女H灌满阮阮视频| 国产浓毛大泬熟妇视频| 肃南| 成全动漫在线观看更新时间| 久热视频这i里只精品| 欧美日韩国产va另类| 中文字幕在线观看| 周口市| 皮山县| 黔东|