現場一臺臺車型設備,升降軸用QD77MS4控制4個MR-J4伺服,驅動鏈條帶動平臺升降,1軸(主)和2軸(從)是一組,3軸(主)和4軸(從)是一組;
伺服放大器和電機位置固定,不隨升降平臺移動;
當臺車走行到固定位置,且平臺上升到固定范圍,升降2軸的軸伺服狀態閃斷變為OFF(QD77MS寄存器地址909,[Md.26],值變為21),OFF持續時間大部分在0.3s以內,有時會超過0.3s,然后自動ON;
在其他位置(走行、升降)都沒有狀態閃斷OFF的情況,也不是每次在這個固定位置都會閃斷;
只有2軸有這種情況,監控QD77MS4的Y1(全部軸伺服ON)是一直導通的,程序中也沒有對[Cd.100]伺服OFF指令進行操作;
用簡易運動控制模塊設置工具監控2軸的IO狀態,未發現EM1有OFF的情況,伺服狀態也一直是ON;

現在這種現象,還有什么排查方向嗎?求助
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3689 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-30 16:35
會不會是24V電源中間斷了下
樓主留言:
考慮過這個原因,緊固過端子,找停機的機會再去查一下CN1接口
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(另落成泥) 真誠感謝!
  • 打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 大理市| 扬州市| 日本无码一区| 东阿县| 刚察县| 会泽县| 花垣县| 旅游| 欧美高清在线精品一区| 枣庄市| 成全大全免费观看完整版高清下载 | 精品国产一区二区三区四区阿崩| 雷山县| 久热在线中文免费视频| 性生生活大片免费看视频| 亚洲****永久免费| 日本免费docker| 国产精品久久久久久久久久久久| 欧美伦禁忌片在线观看| 17C一起草国产免费| 开江县| 日韩av片免费播放| 曲麻莱县| 日韩人妻无码一区二区三区| 人妻偷人VA精品国产旡码| 欧美乱大交做爰XXXⅩ性爽小说| 博乐市| 三个男人躁我一个爽小芳视频| 成全视频观看免费高清第6季| 无套内谢少妇毛片A片樱花| 甘南县| 玛纳斯县| 国产日韩一区二区三免费高清| 欧美14一18处免费| 欧美乱妇高清免费| 日本厕所间谍偷窥撒尿| 今天高清视频在线观看| 书房吸乳抑制低吟1V1| 日本按摩高潮a级中文片| 南华县| 留坝县|