樓主  發表于: 2024-03-27 14:43
描述:壓力和真空度計算
圖片:
采集英福康真空計PCG550,電壓0-10V ,大家都是如何校驗PLC采集的電壓值,與實際的電壓值,如何保證轉換后數據的準確性,電壓修正都用什么儀表修正,電壓小數點后三位讀到的值修正后都與用MKS真空顯示儀表的結果有很大的差別,如何才能夠最大程度接近實際的真空值?
wuyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1209 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2009-03-04
最后登錄: 2025-06-29
查看wuyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-27 15:43
我們以為的換算公式是y=kx+b,但實際換算公式是y=10的n次方,這個n的微小變化都會造成y的一個較大的變化,更不說本身檢測存在的各種偏差影響(真空計和真空儀表是2個廠家,檢測的位置、方式、延時等等)。建議一個是聯系真空計廠家技術人員看能否提供類似的案例支持,二是想法把需要真空值段,譬如10Pa-100Pa這個段的數據做到基本符合,能夠滿足客戶基本需求就行。
樓主留言:
是呀,電壓變動0.001V,讀取到的真空值都會變動很大,目前還不直到用什么電壓表測量,才能校驗實際電壓值與PLC讀取到的電壓值的差值

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 少女视频哔哩哔哩免费| 一色一伦一区二区三区| 日本厕所间谍偷窥撒尿| 离岛区| 日本大片免a费观看视频无码| 广宁县| 三台县| 乐业县| 桐乡市| 吉林市| 娱乐| 三年片在线观看大全国语| 成全视频高清免费观看电视剧| 新邵县| 少妇的味道4| 日本不卡一卡二卡在线观看| 日本日本乱码伦视频在线观看| 国产专区一线二线三线码 | 奶头好大揉着好爽视频午夜院| 久久精品熟女亚洲AV麻豆| 一区二区视频| 久99久热只有精品国产99| 欧美性爱图| 欧美成妇人在线播放| 娇喘h校园h乳尖h| 邵武市| 葵青区| 丰满岳疯狂做爰2| 云霄县| 波密县| 欧美末成年av在线播放| 水城县| 欧美av电影| 水莓100完全国产免费| 陇西县| 喀什市| 亚洲日韩一区二区| 性CHINESE极品FREEH...| 贡觉县| 景泰县| 日本人三级三妇少|