wyfeng1018
級別: 探索解密
![]() |
大家有沒有遇到過FX5U D數據丟失的問題? 1、PLC是FX5U-32MT,屏是威倫通,PLC與屏是485通信。 2、數據在關機開機時丟失,丟了幾次了。是PLC的D數據丟失, 3、PLC D數據鎖存1的范圍 D100~~D7999.。 3、PLC 沒有報警,程序都在,就是D清零。 4、打三菱電話,回復可能硬件有問題,或者是屏有問題,在開機的時候屏將數據清零。 [ 此帖被wyfeng1018在2024-01-24 10:07重新編輯 ] |
---|---|
|
bowbowyw
浮云
級別: 探索解密
![]() |
2016年遇到過二臺FX5U資料丟失,連停電保持資料也消失,二臺資料消失只差一天,最后更新PLC內的韌體版本至最高+更換電池,直到現在沒在聽說消失 以上電池燈都是正常 2020年遇到Q PLC數據丟失,停電保持區也一樣丟失,最后重新設定數據讓機器先運行,直到現在沒再發生過(沒更換電池) 以上電池燈都是正常 [ 此帖被bowbowyw在2024-05-09 11:23重新編輯 ] |
---|---|
|
bowbowyw
浮云
級別: 探索解密
![]() |
PLC參數中是鎖存功能有設置,不然關機數值早就消失了,所以排除是這個問題造成 |
---|---|
|