非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 2478 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-25
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 2478 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-25
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 故城县| 仲巴县| 东安县| 无码精品一区二区三区在线| 阿瓦提县| 诱人的老师7HD中字| 广德县| 洪湖市| 东宁县| 日本大乳av片在线观看| 囯产精品宾馆在线精品酒店| 欧美乱做18vivode| 青青国产揄拍视频| 欧美日韩国产码高清综合一区| 法库县| 欧美日韩免费二区播放| 日本最大色倩网站www| 国产成人精品综合在线观看| 双腿张开被5个男人调教电影| 搡老熟女老女人一区二区| 亚洲****永久免费| 亚洲?欧美 自拍 另类 日韩| 欧美熟妇精品视频| 8拔插拔插X8免费视频X_拔插...| 成全影视大全在线播放| 少女视频哔哩哔哩免费| 蒙山县| 被灌满各种玩具C到失禁视频| 察雅县| 日本厕所间谍偷窥撒尿| 阿鲁科尔沁旗| 欧美色插| 囯产精品宾馆在线精品酒店| 快穿名器尤物H肉辣文| 女人裸体自慰的全过程| 精品一区二区三区在线成人 | 少妇高潮灌满白浆毛片免费看| 平果县| 黑水县| 渝北区| 性生交大片免费看L|