現在想用一個按鈕點動控制一個65KW的三相電機的啟停,按下就啟動,松開就停,想知道哪種方式最佳,用軟啟動器可以么
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 10601 點
下載積分: 1650 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-07-17
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-12 14:27
最好用變頻器
65KW是定制電機?
自學
dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 282 點
下載積分: 987 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-07-19
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-12 14:31
目前計算出來的至少65KW,可能最終會選75KW的電機,帶水泵用的,請教是用軟啟動器好些還是變頻器好些?謝謝
引用
引用第1樓5921338于2024-01-12 14:27發表的  :
最好用變頻器
65KW是定制電機?
pppp1211
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 115 點
下載積分: 9323 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2022-01-23
最后登錄: 2025-07-15
查看pppp1211的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-01-12 14:46
成本價格:
低端使用接觸器,星三角。
        中端軟起動。
        高端變頻器。
zhenzi917
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1047 個
工控威望: 3541 點
下載積分: 1030 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2022-01-13
最后登錄: 2025-05-10
查看zhenzi917的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-12 14:51
直接上變頻器
命自我立
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 825 個
工控威望: 1204 點
下載積分: 566 分
在線時間: 664(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-07-21
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-01-12 15:01
應該上離合器吧。。。。
bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1156 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2025-07-10
查看bg4igy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-01-12 15:28
不管時軟啟動器還是變頻器,做精準的點動都不好使,因為有加減速控制,功率大了不好控制。
公司有幾臺美國轉移來的老式冷鍛機,有同時使用接觸器和變頻器,調模做點動動作的時候用接觸器,正常運行的時候回自動切換到變頻器。
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1998 個
工控威望: 2163 點
下載積分: 7455 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-07-22
查看goldage的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-01-12 22:09
上變頻,裝好剎車,你就可以剎車時間調到0.5秒都沒問題
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 2478 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-15
查看fczxjh的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-01-13 17:57
可以考慮軟啟動器和變頻器,考慮到水泵是有可能堵泵或者調節水量,所以變頻器是比較好的選擇,但是成本比較高。

軟啟動器成本相對低,但是不可調頻,水泵抽水量不可調整,同時保護方面比變頻器弱一點,保護項目少一點。

還有個問題,變頻器是可以調加減速的,這樣可以調整到合適的速度啟停,避免突然停泵的水錘效應對管道的影響。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2327 個
工控威望: 2561 點
下載積分: 11829 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-07-22
查看泰山之石的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-01-16 09:27
贊成5樓的建議,這么大的功率想實現點動?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1071 個
工控威望: 1236 點
下載積分: 18533 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-07-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-01-16 09:59
不適合用軟啟動?最合適還是變頻器,其次用星三角。因為樁機就是用的55KW電機頻繁的點動正反轉,也是用的星三角啟動,最好選用CJ20/40的交流接觸器,選大點的
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
酷酷數碼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 231 點
下載積分: 706 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-08-27
最后登錄: 2025-07-16
查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-01-22 12:12
電機帶飛輪,飛輪掛離合器吧,直接帶怕出問題,
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 久久精品一区二区三区四区| 云安县| 中文字幕AV一区二区三区| 亚洲精品一区二区三区成人片| 欧美亚洲色在线无码| 日本欧美久久久久免费播放网| 南阳市| 巜人妻公妇の浮中字| 荔浦县| 性做爰A片欧美激情艳妇20P| 永城市| 被灌满各种玩具C到失禁视频| 青青青国产免费线在线观看| 泰州市| 欧美国产日韩a在线视频y| 欧美a级毛欧美1级a大片| 8拔插拔插X8免费视频X_拔插...| 99国产精品久久久久久久成人| 性生生活大片免费看视频| 欧美free嫩10| 电影《丰满的人妻》| 亚洲?欧美 国产 日韩 字幕| 蜜臀久久99精品久久久久久小说| 圈养调教(粗口H)| 成全视频在线观看免费 | 开平市| 岗巴县| 陕西省| 合江县| 崇明县| 日本老熟妇乱子伦视频| 国产探花在线精品一区二区| 日本最新免费二区| 黄平县| 国产专区一线二线三线码| 臭小子啊轻点灬太粗太长了的视频 | 日本厕所间谍偷窥撒尿| 孝义市| 国产成人精品一区二三区| 性生交大片免费看女人主体| 三河市|