項目上設計了一個停止輸出一個啟動輸出,控制一臺設備的啟停。

電路上這兩個輸出分別帶有一個繼電器,停止繼電器常閉點串聯啟動繼電器常開點。

當啟動繼電器通電且停止繼電器停電,設備開啟,且自鎖,當停止繼電器通電,設備停機。

那這種控制方式程序應該怎么轉換成單輸出模式較為可靠。

目前最簡單的就是啟停輸出互為相反狀態,缺點是停止輸出會因為設備停機而長時間通電。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 802 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 467 分
在線時間: 643(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-05-07
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-18 11:51
兩個絕對相反的邏輯,用同一個繼電器做輸出,一個接常閉,一個接常開不就完事了么。。。

至于可靠性,永遠都是靠冗余實現的,你這里真要做到極端的可靠,應該是使用多刀繼電器剩余觸點做控制反饋,把觸點的執行狀態和輸入命令狀態做比較,不一致的情況下輸出相應的處理結果。

這個能想明白的話,要接入多少層級的安全信號都沒問題,比如執行機構有啟動或者停止的反饋信號,往控制電路對應的回路里面一接(串或者并);又或者擔心一個繼電器的可靠性不夠(上強制導向繼電器)可以在信號回路上直接串接N個輸出繼電器,受同一信號控制,然后把所有的反饋信號都接入到控制電路上,任一環節出問題,都會進入安全狀態~

長時間通電是什么鬼?都考慮安全性的場合了還擔心這個?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(fczxjh) 感謝分享!
    li19930121
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 893 個
    工控威望: 2256 點
    下載積分: 2057 分
    在線時間: 417(小時)
    注冊時間: 2019-02-12
    最后登錄: 2025-05-07
    查看li19930121的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-12-18 14:59
    這不就是典型電工四級考試題嘛!電機起保停接線!
    fczxjh
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 450 個
    工控威望: 857 點
    下載積分: 3140 分
    在線時間: 209(小時)
    注冊時間: 2019-07-15
    最后登錄: 2025-05-07
    查看fczxjh的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-12-18 16:01
    引用
    引用第1樓gxtmdb82164于2023-12-18 11:51發表的  :
    跟我后面想的思路差不多,把運行信號和故障信號加入進去,當運行信號存在時要關閉設備,則一直啟動停止中繼,運行信號關閉后,斷開停止中繼,如故障信號存在,啟動停止中繼。

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 欧美看大片人与拘牲交| 麦盖提县| 新巴尔虎右旗| 妻子6免费完整版高清韩剧| 泾阳县| 日韩~欧美一中文字幕| 三年片在线观看大全| 仙游县| 6080新视觉YY理论片| 亚洲无砖无线码| 欧美特大特白屁股ass| 国产日产亚洲系列最新版本的特点 | 日本av电影在线观看| 欧美黑吊大战白妞欧美大片| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看| 亚洲中文字幕在线观看| 无码人妻一区二区三区一| 人与动人物欧美在线播放| 日本不卡高清免费中文av| 高台县| 欧美乱妇高清无乱码| 日本制服av免费一区| 书房吸乳抑制低吟1V1| 姜堰市| 欧美人成毛片在线视频| 平顶山市| 阿克苏市| 日本成本人av动画无码| 兴业县| 三年在线观看免费大全| 上高县| 凤翔县| 浓毛老太交欧美老妇热爱乱| 财经| 洪泽县| 茶陵县| 兴安盟| 大足县| 建始县| 康平县| 日本av在线看|