sunzengli
級別: 論壇先鋒
![]() |
使用西門子smart200的時候,發現上升沿指令是有數量限制的,所以1200、1500在博圖里改變了使用方法,讓它沒有了限制。 現在很好奇,三菱的FX2N,FX3G。。。這些PLC編程的時候上升沿有數量限制嗎?感覺從來沒有遇到過這個問題,三菱的PLC沿指令應該是沒有數量限制的,我的判斷對不對?三菱是怎么做到的呢?請各位指點。 [ 此帖被sunzengli在2023-09-12 08:54重新編輯 ] |
---|---|
|
sunzengli
級別: 論壇先鋒
![]() |
三菱是怎么做的呢? 上升沿檢測的原理是下一個周期記錄位的狀態,然后與上一周期作比較,既然做記錄,就要用到另外一個位,占用了位就應該是有數量限制的,三菱為什么沒有數量限制?原理不一樣嗎? |
---|---|
|
sunzengli
級別: 論壇先鋒
![]() |
那是怎么做的呢?用勺子嗎? |
---|---|
|
sunzengli
級別: 論壇先鋒
![]() |
必然要有一個保存位,這個周期和上個周期的狀態作對比,不保存是不可能的,PLC處理上升沿都是這種原理。但是為什么三菱可以無限制使用?這個真的奇怪,日系的都是這樣,具體是什么原理呢? |
---|---|
|
sunzengli
級別: 論壇先鋒
![]() |
你這里的原理就和西門子一樣了,多了一個保存上一周期狀態的位。 |
---|---|
|