bao_haibo
級別: 略有小成
![]() |
安川伺服7系 5.5KW 運行中報F10故障 欠電壓 和欠相 故障 調速器 電機 電子變壓器 進線斷路器全都換過了 還是運行一段時候會報 斷完電又能開一段時間又報,和他并列裝的有十幾臺都一直正常 各位朋友有沒有發生類似情況 |
---|---|
|
bao_haibo
級別: 略有小成
![]() |
早就試過了不起作用 |
---|---|
|
bao_haibo
級別: 略有小成
![]() |
謝 了,我上面說了全套更換的新的了 都更換兩套了,包括電機和驅動器 ,而且更換的電機.與驅動器 和電子變壓器都是從別的正常使用的地方拆下來,換到這邊,純速度控制,有時半天 有時兩天,報F10 欠相故障,最關鍵和他在同一個三相電源的下并排十幾臺都很正常的,你說電源有問題吧,其他都正常 你說調速器有問題吧,都換兩套了 包括空開都更換了 其他還有什么原因引起欠相故障呢 |
---|---|
|
bao_haibo
級別: 略有小成
![]() |
謝了 總電源問題 可能性微乎其微 配置是這樣 每個安川伺服都是單獨配的380/220的電子變壓器,都-起運行 作速度同步控制,唯一區別這臺電機距離很遠有60多米 其他在四十米之內 |
---|---|
|