西門子1200PLC,V90絕對值伺服,使用Sina Pos_DB塊控制,111報文,模式5回原點,將伺服當前位置標定為原點位,執行指令后 已設置參考點標志ON,但斷電再上電后已設置參考點標記是OFF狀態,且報文讀取的伺服位置與斷電前明顯不符。請教各位大師有了解此問題怎么解決的嗎?不勝感謝!要求可以通過程序控制將當前位置設置為原點,斷電再上電回原點完成標記保持ON狀態,伺服讀取位置與實際位置一致(斷電后如有移動,讀取出來的位置也應該是實際的位置)。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 5758 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2025-07-03
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-18 09:47
謝謝指導!用了功能塊38000可以了。
引用
引用第1樓brainy_fa于2023-05-17 09:17發表的  :
MODE 5只是把當前位置改為原點位,這種方式回原點對絕對值跟增量編碼器來說沒有區別。
因為它不會把這個位置的數據記錄下來(不對絕對值編碼器進行校準,也不會寫入伺服放大器ROM),所以斷電后位置不會記憶。


要想實現V90絕對值編碼器的零點校準,官方有三種辦法:
.......
2樓  發表于: 2023-05-21 08:51
不是版本的問題,用這種方式確認掉電不保持。
引用
引用第3樓shitou83于2023-05-18 15:18發表的  :
你的項目PLC版本和設計PLC版本不一致,。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 无码一区二区三区| 人妻激情偷乱视频一区二区三区| 青青河边草免费观看2019| 日本变态sm无码凌虐视频| 灵武市| 妺妺的第一次好紧3伦理| 少爷被调教室跪趴SM男男| 麻阳| 海宁市| 欧美乱妇日本无乱码特黄大片| 平顶山市| 涡阳县| 欧美成人电影| 三年大片在线观看免费播放第14... | 三年在线观看免费完整版中文| 宜阳县| 日本av免费一区二区三区播放| 日本午夜免费啪视频在线| 一区二区三区精密机械公司| 欧美z0z0另类特级| 留坝县| 少女视频哔哩哔哩免费| 哈密市| 迷人的人妻HHD语中字| 少妇精品无码一区二区免费视频| 欧美高清vivoes69| 郧西县| 日本一区二区高清av中文| 项城市| 人妻有码中文字幕在线| 日照市| 全黄H全肉短篇禁乱NP慕浅浅| 黄石市| 云龙县| 中文字幕丰满乱码| 定兴县| 金川县| 榆林市| 区。| 苍山县| 独山县|