小螞蟻飛飛
級別: 探索解密
![]() |
請問一下大家: 現在我做的回原點程序是 1.電機負方向找原點開關,找到后停止. 2.停止后電機正方向向前行走固定距離. 3.再負方向慢速找原點開關. 4.找到后,確定回原點完成. 請問一下大家,這樣回原點每次的回原點精度能不能保證? 有啥利弊? |
---|---|
|
brainy_fa
級別: 探索解密
![]() |
這是普通電機回原點的控制嗎? 可以參考伺服定位回原點的方式。 回原點精度主要受dog搜索速度和PLC掃描周期的影響。 伺服定位是通過高速處理+Z相脈沖來解決這個問題。 自制回原點也可這樣,找到dog后繼續找編碼器Z脈沖并用中斷處理提高精度。 |
|
---|---|---|
|