一臺s7-1500帶了ET200SP了,然后怎么再與另臺S7-1500通訊,兩臺S7-1500都帶有ET200SP了,那么他們如何互相訪問,目前都是以太網通訊。
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 491 點
下載積分: 1472 分
在線時間: 597(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-07-03
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-17 22:59
PLC間用S7連接通訊
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
longergkrjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 258 點
下載積分: 37385 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2025-06-30
查看longergkrjy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-03-17 23:34
編譯通不過,提示鏈接接口位于不同子網中,請使用路由器連接本地接口
longergkrjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 258 點
下載積分: 37385 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2025-06-30
查看longergkrjy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-03-17 23:37
PLC1與ET200SP通訊是PN/IE_1,PLC2與ET200SP鏈接是PN/IE_3,如果PLC1與PLC2采用S7連接,編譯就提示要加路由器了
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 969 點
下載積分: 17420 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2019-04-14
最后登錄: 2025-06-25
查看情深深雨蒙蒙的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-03-18 09:00
沒有加交換機么
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫貪色;半夜不戀食。
frostspirit
真空行業十余年,專業PVD設備。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2406 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2019-01-25
最后登錄: 2025-07-07
查看frostspirit的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-03-18 09:11
2個PLC在不在一個網段里,有的1500PLC是有雙網口的,不同IP,所以要檢查一下
reveriexue
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 8516 點
下載積分: 6029 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2025-07-05
查看reveriexue的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-03-18 09:14
走PNIO啊,可以把另一臺配置為另一臺的IO從站,這樣可以通訊
qll72368
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2471 點
下載積分: 3302 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2021-11-30
最后登錄: 2025-07-06
查看qll72368的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-03-19 09:05
最好使用現有網絡,兩邊同時修改組態和程序,做PN通訊或OUC通訊,跨網需要路由器
如果不允許雙方同時修改組態,可以考慮S7單邊通訊
yiyang1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 533 點
下載積分: 1346 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-07-06
查看yiyang1的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-03-19 10:44
典型應用,PLC要搞雙網卡,或者重新配置兩個1500
一心工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1402 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-06-02
最后登錄: 2025-07-07
查看一心工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-03-20 11:35
同品牌的PLC之間應該很好處理,一般都有CPU之間的簡單通訊,提供幾個PLC之間通訊的案例(基于IGT-DSER):
PLC之間通訊案例.rar (3135 K) 下载次数:136
玉機之
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 152 點
下載積分: 754 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2021-06-06
最后登錄: 2025-06-30
查看玉機之的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-03-20 12:12
加個交換機 設置IP地址不可以嗎
xlw415
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 1544 點
下載積分: 18211 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2021-08-19
最后登錄: 2025-07-05
查看xlw415的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-03-21 08:41
10樓方法好.
全部PLC和遠程IO都連接到同一個交換機,設置各自不同的IP地址,相同的子網掩碼
1. PLC與PLC間走S7通訊
2. 主PLC做主站帶其下的200SP,另一個PLC做智能設備(遠程IO主站,帶其下的200SP從站)
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人精品久久久| 国产欧美一区二区三区精华液好吗| 乌兰察布市| 中国白嫩丰满人妻VIDEOS| 湘潭市| 韩国三级巜双乳紧扣| 日本a级按摩片| 太谷县| 欧美黑人肉体狂欢大派对| 南靖县| 久久国产精久久精产国| 南通市| 四虎精品 在线 成人 影院| 国产精品99| 国产精华一曲二曲三曲| 成全影视大全在线看| 人善交vide欧美| 欧美a级毛欧美1级a大片式放| 秀婷程仪公欲息肉婷在线观看| 成全高清视频免费观看| 丰满少妇乱A片无码| 开化县| 欧美性受xxxx| 汶川县| 久久精品一区二区三区四区| 乱亲女洗澡69XX| 临桂县| 国产美女在线精品免费观看网址| 日本av电影在线观看| 浦城县| 叙永县| 丰满人妻妇伦又伦精品国产| 《丰满的女邻居》在线观看| 甘南县| 三人成全免费观看电视剧| 69精品国产久热在线观看| 一区二区三区精密机械公司| 绍兴市| 广饶县| 长丰县| 婷婷亚洲五月***久久|