成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 879(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2025-06-20
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-01-07 11:26
現在用三菱FX5U連接一個歐姆龍E5CC的溫控表,走Modbus是肯定沒問題了,現在想嘗試這種溫控表的無程序通信功能,老掉牙的1N還可以設置無程序通信,新版本的FX5U竟然不支持,通信參數里面的MC協議設置只能設置基本通信參數,有沒有大神會這種通信方式呀?
numen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 227 點
下載積分: 481 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2010-11-29
最后登錄: 2025-05-21
查看numen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-28 12:31
我今天正好用到5U加E5CC,按照4樓版主的設定了,是可以正常通信的,PLC不用做程序。

但是要注意的是:溫控器參數設置:PSEL是Q/L的MCP4;不是FX的FXP4
再設好波特率就可以了,默認參數下,PLC的D7就是溫控器的PV當前值;
我現在測試的時候,沒有接溫控探頭,顯示的默認PV是1320(528H)

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 钦州市| 高中妺妺让我c了6次| 成全在线观看免费完整版下载| 全黄做爰100分钟视频| 抚宁县| 100国产精品人妻无码| 庆元县| 日本高清在线一区二区三区| SM调教贱屁股眼哭叫求饶H | 女人脱精光直播APP下载| 大肉楱征服岳乱妇小说| 肉肉写得很细致的床戏| 汝南县| 日本无码免费不卡av二区| 青青国产揄拍视频| 精品国产av无码一区二区三区| 精河县| 无码AⅤ精品一区二区三区 | 少爷被调教室跪趴SM男男| 欧美尺寸又黑又粗又长| 临洮县| 《隔壁女邻居3》中文| 乌鲁木齐市| 日本中文字幕在线视频二区| 兴义市| 沙雅县| 公与媳一区二区三区| 鄂尔多斯市| 肃北| 久草日B视频一二三区| 成全影视在线观看第6季| 称多县| 美少年高潮H跪趴扩张调教喷水| 育儿| 久久无码专区国产精品S| 杭锦后旗| 久久精品99久久久久久久久| 江津市| 高青县| 日本wvvw在线中文字幕| 沧州市|