有人能把modbus 通訊將透徹嗎?   TCP/IP    RTU   ASCII     或者有什么好一點的資料分享一下!
求真務實,厚積薄發。VX:em5480011
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-28 22:59
有用的是MODBUS-RTU和TCP,ASCII就不用要管它了,因為支持的很少,記憶中只遇到三菱變頻器支持類似ASCII通信。以前的硬件,如FX2N、FX3U、51單片機、上位機運行C語言編寫的監控工程,需要熟悉MODBUS-RTU和TCP通訊報文以及CRC校驗碼的算法程序。而S7-200走在了前面,它的MODBUS通訊功能塊,使編程用戶幾乎不需要熟悉MODBUS報文。后來有了更先進的硬件FX5U、Q和IQ-R系列的MODBUS通信模塊、S7-1200、STM32等及其配套的軟件,上位機、觸摸屏也有了功能更全的組態監控軟件,大量地使用功能指令、功能塊、C語言庫函數等,使得編程變得簡單了,到了現在,幾乎不用熟悉通訊報文,只需要掌握輸入端口、輸出線圈、輸入寄存器和保持寄存器的尋址即可。RTU和TCP的區別主要在于兩者硬件不一樣,RTU是基于RS232、RS485/422半雙工通信,TCP是基于以太網的全雙工通信。兩者的通信報文格式不一樣。RTU要CRC校驗碼,TCP不需要。其它沒什么區別。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(冠軍歐洲)

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 成全影视在线观看第5季完整版| 涪陵区| 安陆市| 日本无码中文无码卡通动漫| 大地资源二在线观看免费高清| 淄博市| 张掖市| 四川少妇BBBB槡BBBB槡| 普定县| 嫩江县| 鹿泉市| 国产伦亲子伦亲子视频观看| 南江县| 昆山市| 日本学生特级牲交片| 阿城市| GOGO**无码一区二区| 石景山区| 中文在线中文资源| 欧美丰满大乳大屁股| 和顺县| 欧美高难度牲交视频| 《漂亮的女邻居5》HD| 日本欧美18禁毛片大片| 日本免费docker| 暴虐SM调教A片| 日本a级视频在线播放| 红河县| 男人添女人荫蒂视频观看| 一女六男NP慎入H| 成全电影大全在线观看第二季| 国产999精品成人网站| 久热视频这i里只精品| 郴州市| 欧美成va视频网站| 欧美牲交aⅴ俄罗斯| 全黄做爰100分钟视频| 象山县| 重庆市| 欧美性生恔XXXXXDDDD| 罗源县|