樓主  發表于: 2022-05-14 09:34
求大佬們幫忙看看,X軸模組做定位運行到固定的地方,實際距離是600毫米,
現在伺服的編碼器顯示距離和實際距離已經是毫米為單位一一對應上了,
我現在把定位位置參數改成600,做定位運行到位后,編碼器顯示600,
實際距離也是600,是正常的,連續多次運行也沒問題。
調試的時候定位是啟啟停停的,會出現突然某一次啟動定位時編碼器
運行到600的位置的時候,實際距離只有550了,期間也沒斷過電,PLC
都是正常開機的狀態,期間伺服只有斷使能和上使能的操作,
然后我把定位位置改為650,現在不是和實際需要定位的600對應上了嗎,
接下來以650的位置參數連續多次運行都是和實際距離600對應上的,也就是說
伺服編碼器之前已經調試好和實際距離以1mm相匹配了,現在卻比實際距離
多出50mm,而且不是偶爾一次,是出現后,之后的定位都是多出50mm,直到
之后的某一次又突然正常了,又恢復正常狀態,定位600,實際距離也是600了,
這是怎么回事呢
lele668
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 121 點
下載積分: 44626 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2021-12-01
最后登錄: 2025-07-19
查看lele668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-15 08:10
學習學習

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美性生交大片免费看A片免费| 平顺县| А√天堂资源地址在线官网| 确山县| 萨迦县| 贵德县| 汉川市| 国产偷人妻精品一区| 泾川县| 石景山区| 人妻互换免费中文字幕| 成全视频免费观看在线看| 栖霞市| 日本湿妺影院免费观看| 日韩大片B站免费观看直播| 欧美日韩中文字幕综合图区| 日本牲交大片免费观看| 日本永久免费av在线观看| 成全大全免费观看完整版高清下载| 任丘市| 日本高清高色不卡免费视频| 《丰满的女邻居》在线观看| 亚洲国产成人精品无码区99| 鹤壁市| 三人成全免费观看电视剧高清一 | 荔波县| 99久RE热视频这里只有精品6| 镇赉县| 欧美老熟妇欲乱高清视频| 淮安市| 妻子3免费完整高清电视| 莒南县| 欧美亚洲日本国产黑白配| 晋江市| 日本毛多水多免费视频| 一道本AV免费不卡播放| 艳妇臀荡乳欲伦交换H漫| 日本高清视频www444| 中方县| 融水| 延安市|