樓主  發表于: 2022-03-10 17:17
首先講下,這片帖子不是講200smart PLC和變頻器通訊程序怎么編寫的,因為類似的帖子網上其實有很多,而且大多數照著操作,編程就能成功。但是呢往往有一些鉆牛角尖的人,就是照貓畫虎還是會失敗,比如說像我這樣的。然而出錯的原因,又是比較有意思的,可能有些人也會遇到,所以在此記錄下。

現在的通訊基本都是用的Modbus通訊,西門子PLC的這個也是比較多見,而且幫助手冊也都有介紹。Modbus通訊里面有一個指令碼是連續多字節傳送,功能碼是03。我之前是用慣了S7-1200PLC,所以喜歡把連續的寄存器地址寫在一起,舉個例子,比如變頻器啟停命令是40005,變頻器頻率設定是40006,那么我自然就會連續發送2個字地址。于是我在200smart PLC也是這么用的。可實際調試的結果就是,這樣的連續傳送大于1個字的地址,變頻器通訊控制是失敗的。至于失敗的原因是smart200不行,還是變頻器端不行。我也沒有具體研究,咱也沒這個能力。




如圖,在字節數改成1以后,如果接線正確,參數正確,程序正確,那就能正常啟停變頻器,以及更改變頻器頻率。但是字節數改成2及以上,那肯定是通訊異常。而且現在網上的編程說明文檔也基本都是1個字節。
[ 此帖被尹夢超在2022-03-10 17:23重新編輯 ]

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 成全视频观看免费高清中国电视剧 | 视频| 国产乱码精品一品二品| 日本乱人伦av| 国产又好看的特效大片| 集贤县| 娇软尤物H糙汉1v1| 日本永久免费av在线观看| 灌云县| 日本乱人伦在线观看| 高碑店市| 欧美人体艺术| 阳原县| 日本无码av手机在线看| 青青国产揄拍视频| 日本青年与老太婆牲交 | 女部长出差的滋味HD| 婷婷亚洲五月***久久| 日本高清视频wwww色| 拍真实国产伦偷精品| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ暴力| 两男一女一床一添一摸| 主仆调教SM束缚绳索捆绑| 欧美a级毛欧美1级a大片式放| 伊宁市| 日本二区三区欧美亚洲国 | 高中妺妺让我c了6次| 欧美人与善交大片免费看| 驻马店市| 亚洲中文字幕在线观看| 延吉市| 欧美整片欧洲熟妇色视频| 沂源县| 女人国产香樵久久精品| 乐亭县| 岱山县| 乳山市| 讷河市| 吉林省| 农村少妇野外A片WWW| 处破女八A片60钟粉嫩|