yuxilu
級別: 探索解密
![]() |
現場有1臺進口設備,廠家使用PLC和設備內CPU控制板和LCD控制面板通信,PLC通信口是232的,中間使用了一個轉換電路板,最終和設備的兩個電路板的485口通信。 連接圖如下,不太理解這個接線方式。 ![]() ![]() 轉換電路板照片 ![]() |
---|---|
|
木林森
級別: 工控俠客
![]() |
就是232轉485半雙工接線呀,主電路板和LCD電路板看著只有兩個接口,實際內部是短接了,和轉換電路板T2側是一樣的 |
---|---|
|