各位老鐵 我手上有一顆三線流量計,分別為 DC+ DC-  analogy output (4 - 20 mA) ,依照Q64AD的手冊 將analogy output 接到V+ 和I+ 的端子臺 那 V- 的端子臺 是否要拉回機臺的N24V 呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-06 10:14
4 - 20 mA 的時候:
Q64AD的 V+和I+合并成一股為 +  
信號源的+  連接Q64AD的 +
信號源的-   連接Q64AD的 V-
大家最容易搞錯的,就是信號源的 + 和 -
因為有的儀器,信號電源和供電電源是共用的
有一個最簡單的判定方式,拿一個電壓表或者萬用表去測量,測量到哪2根線有電流信號,那這2根線就是 + 和 -

比如你說的這個三線流量計,很有可能DC+  DC-  是電源供電,然后OUTPUT是+, DC-可能又是電源供電的負,又是信號供電的負。
所以你可以先用萬用表測量一下OUTPUT和DC-之間是否有正常的電流值。確認好后再連接Q64AD。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 三穗县| 欧美丰满妇大ass| 黄浦区| 欧美日韩国产无线码| 仁怀市| 清丰县| 孝感市| 稷山县| 在线 亚洲 国产 欧美| 成品人和精品人是一个牌子吗| 汝南县| 小娇妻初尝禁果H| 国产丰满乱子伦午夜福利| 桦南县| 唐山市| 真人交性配全过程| 成全影视大全在线观看| 日本到av免费一区二区三区| 巜人妻公妇の浮中字| 五个姿势夹到男人爽| 罗江县| 欧美刺激性大交| 一区二区三区精密机械公司| DY888午夜福利视频| 欧美曰本—本道免费无码dvd| 日本成本人片不卡无码免费| 和平县| 年轻护士2高清中文字幕| 青青在线视频人视频在线| 日本乱人伦片中文三区| 泰顺县| 久久偷偷做嫩草影院免费看| 保康县| 东乡| 日本无码免费一区二区三区| 抚远县| 8848高清电影电视剧免费看| 欧美老妇人极度另另类| 宜宾市| 民乐县| 华阴市|