Modbus究竟能提速多少?輪詢長達幾十秒?

Modbus RTU在485通訊里幾乎是80%的梯形圖編輯者的做法是用時間加計數的方法輪巡,

在用Modbus RTU 做簡單的通訊時,這樣做確實影響不大

也是一眼就能看懂,而且很好理解

但是如果我們要讀取很多的參數,或者很多從站的數據呢?

每個指令從發送到接受,然后再到PLC的時鐘掃描周期完成,

我們中間浪費了一共多少可以利用的時間呢?

如果一條指令通訊錯誤時,在超時時間設置默認1000MS的情況下

假如20個指令需要輪詢,中間報錯的有4個時,一輪下來會有多少時間?

怎么有效率地優化一下通訊速率的問題

在這里和在座的朋友請教這方面的知識

希望有大神路過,能削微的指點一下

看到另一番天地

感謝關注
三人行必有我師焉,擇其善者而從之 ,學而不思則罔,思而不學則殆
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1145 個
工控威望: 1352 點
下載積分: 26905 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-06-24
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-31 16:01
你直接用modbus  tcp就可以了

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美 国产 日产 韩国| 浮山县| 欧美日韩国产无线码| 抚宁县| 欧美大片免费播放器| 武定县| 无为县| 日本免费人成视频播放| 景宁| 男人添女人荫蒂视频观看| 女人国产香樵久久精品| 平潭县| 寿光市| 曲周县| 日韩av在线观看一区免费| 免费JLZZJLZZ在线播放日...| 欧美胖老太牲交大战| 成人性生交大片免费看VRV66| 国产探花在线精品一区二区| 宁远县| 厦门市| 黃色毛片一女和三男| 日本a级黄毛片免费天堂| 日本亚洲精品无码专区| JLZZZJLZZZ国产免费观看| 欧美毛片性情免费播放| 得荣县| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡| 略阳县| 狠狠综合久久AV一区二区三区| 97伦伦午夜电影理伦片| 成全在线观看免费高清完整版动漫| 欧美拍拍视频免费大全| 人妻有码中文字幕在线| 荣成市| 霍城县| 肉体奉公HD中文字幕| 莲花县| 欧美偷窥清纯综合图区| 浮山县| 黎川县|