有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 7412 點
下載積分: 50682 分
在線時間: 882(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2025-07-12
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本熟妇无码色视频网站 | 文山县| 3Dmax亚洲NINEBOXmod| 奈曼旗| 国产精品成人A片在线果冻| 男人使劲躁女人使劲叫| 宁海县| 洛南县| 正宁县| 欧美区一区二区视频在线| 宜兰县| 长白| 久久久国产精品| 成人做爰A片免费看黄冈| 精品无线一线二线三线| 欧美日韩视频高清一区| 欧美性受xxxx| 免费无线无码视频在线观看| 漾濞| 上栗县| 欧美40老熟妇| 国产一区二区三区最好精华液| 日韩av在线未18禁止观看| 各种姿势肉她H1V1| 甘洛县| 欧美国产成人精品一区二区三区 | 蓝山县| 乌什县| 日本被强奷到舒服的视频| 国产乱码精品一品二品| 成人做爰A片免费看网站性晶| 个旧市| 欧美牲交作爱在线aav| 鄢陵县| 亚洲乱码国产一区三区| 日本日本乱码伦视频在线观看| 国色天香精品一卡2卡3卡4| 乐清市| 东至县| 福建省| 南部县|