改一個設備用威綸通TK6071IP和3臺富士變頻器做485RTU通訊讀取運行頻率電流設置運行頻率,安裝調試發現通訊不穩定讀取寫入很慢通訊斷斷續續的,調到支持最大波特率后好很多但是感覺通訊還不夠絲滑,通訊線有十多米這種情況怎么解決,加中繼器有效果嗎? |
|
---|---|---|
|