最近在做一個伺服系統,采用FX3U-80MT的PLC,伺服馬達轉動讀取一個位置后(D8340里面有值)(如40000),關掉電源重新開機,在伺服里面讀取的位置就不是(40000)了,而且馬達傳的圈數越多,偏差越大,找了幾天都沒有找到原因,
但假如馬達不轉動(假如位置40000),關掉PLC電源重新啟動,位置還是能正常讀取,還是40000,在這里請問有那些高手遇到過類似的問題,或者有那些做過絕對值控制系統,在此請教了。
路在腳下
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 821 個
工控威望: 1200 點
下載積分: 558 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-07-09
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-07 11:45
看LZ是想徹底解決問題還是直接藥到病除~

徹底解決問題基本上就意味著換個思路重新來一遍,最終總是能找到問題的癥結的.不過,基本上可以肯定是使用方法問題,有的地方過于理想化了.現實物理環境存在誤差是很正常的,處理掉就可以了.

藥到病除就簡單多了,首先確認系統一致性好不好,只要一致性好,那你這就是一個邏輯位移和物理位移存在比例關系的問題,直接做個系數轉換就行了,常規的就是PLC給他10000個脈沖,現場測量跑了多少,然后得到換算后的系數放到系統中去用就完事了~

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 望奎县| 鹤岗市| 3Dmax亚洲NINEBOXmod| 日韩av一中美av一中文字慕| 日本三级香港三级人妇99| 百色市| 溧水县| 久久精品熟女亚洲AV麻豆| 扶余县| 日本中字在线视频二区| 欧美牲交av免费| 欧美熟妇| 安宁市| 女部长出差的滋味HD| JIZZJIZZ国产免费A片| 真人性囗交69图片| 日本亚洲精品无码专区| 玉屏| 亚洲尺码日本尺码专线| 成人性生交大片免费看VRV66| 国产农村妇女精品一二区| 博乐市| 久热这里只精品99re8久| 秋霞电影网鲁丝片无码2020| 性慾旺盛的肥岳| 阆中市| 年轻的妺妺2伦理HD中文字幕| 宁津县| 欧美大片免费播放器| 金堂县| 日本一区二区在免费观看| 云浮市| 日本道av无码无卡三区| (高H)艳妇诱春| 8848高清电影电视剧免费看| 日本二手网站| 上犹县| 咸宁市| 汪清县| 永嘉县| 台江县|