愛你3.6克
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 157 點
下載積分: 408 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2025-04-06
查看愛你3.6克的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-26 20:27
最近在做一個伺服系統,采用FX3U-80MT的PLC,伺服馬達轉動讀取一個位置后(D8340里面有值)(如40000),關掉電源重新開機,在伺服里面讀取的位置就不是(40000)了,而且馬達傳的圈數越多,偏差越大,找了幾天都沒有找到原因,
但假如馬達不轉動(假如位置40000),關掉PLC電源重新啟動,位置還是能正常讀取,還是40000,在這里請問有那些高手遇到過類似的問題,或者有那些做過絕對值控制系統,在此請教了。
路在腳下
愛你3.6克
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 157 點
下載積分: 408 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2025-04-06
查看愛你3.6克的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-26 20:44
后面找不出原因,后將絕對值的伺服系統直接設參數當增量式使用,發現每次定位的位置都有很大的偏差,如  (找過原點后  用DDRVA指令運動1000個脈沖   監控D8340里面的值是1000,在用DDRVA指令運動到0,D8340里面的值是到0了,但是機器實際位置已經到的-100的位置上,在用DDRVA指令運動1000個脈沖   監控D8340里面的值是1000,但是機器實際位置已經到的800的位置上,)運動越多偏差越大


機構檢查了很多遍,確定沒問題


求解。
路在腳下
愛你3.6克
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 157 點
下載積分: 408 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2025-04-06
查看愛你3.6克的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-01 11:48
地點蘇州,如果對自己的技術有信心  可以過來處理。  不管用何種方式解決重復定位精度不準的問題, 我個人付2000元的費用。(不能換電機)  
路在腳下

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美综合自拍亚洲综合图| 裕民县| 云林县| 欧美熟妇zozozo| 慈利县| 宁乡县| 长汀县| 光泽县| 日韩高清在线亚洲专区| 南昌市| 日本无码人妻丰满熟妇5G影院| 繁昌县| 日本加勒比无码中文字幕| 乱熟女高潮一区二区在线| 欧美熟乱第1页| 真人作爱90分钟免费看视频| 西青区| 日本高清中文字幕在线观穿线视频| 宁远县| 女人被狂躁60分钟视频| 免费观看全黄做爰的视频| 国产精品96久久久久久| 偷偷鲁2020精品**视频| 仁化县| 欧美区一区二区视频在线| 欲性游乐场(高H)| 治多县| 青榴社区视频在线观看| 欧美孕妇乳喷奶水| 田林县| 日本片欧美片亚洲片av| 尼玛县| 日韩欧美中文字幕在线二视频 | 宣恩县| 日本最大色倩网站www| 乐昌市| 赫章县| 漂亮人妻被中出中文字幕| 做床爱全过程激烈视频网站| 成全在线观看免费完整版第二季| 惠来县|