PLC輸出點壞了之后,用其它的輸出點進行替換,在觸摸屏設置參數之后,怎么在程序實現呢?
麥克朱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 782 點
下載積分: 227 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-07-23
查看麥克朱的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-16 21:59

有個電氣離職了,他IO有點亂,剛好做了這個功能
麥克朱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 782 點
下載積分: 227 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-07-23
查看麥克朱的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-21 10:53
圖片:
圖片:
引用
引用第43樓payfsl于2023-04-19 22:08發表的  :

有點懵

定義兩個數組,然后把外部的X,Y的值賦給這兩個數組.然后這個數組內的每一個位都對應有一個可以修改的變址(就是人機屏上的輸入d4000開始),通過變址把值在賦給內部使用的數組.這樣外部的輸入X0[d4000]就可以對應內部任意一個點位.應該是可以寫的更簡介一點的,時間有限我也沒去優化其實是沒啥用,反而會增加掃描周期,只有復制機臺的io跟原來不一樣才有用

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人精品无码区99 | 成全动漫影视大全在线观看国语 | 大石桥市| 欧美在线人一区二区三区| 欧美俄罗斯乱妇| 人妻洗澡被强公日日澡电影| 水富县| 一道本AV免费不卡播放| 衡南县| 日本无码中文字幕专区一二三| 女部长出差的滋味HD| 人妻洗澡被强公日日澡电影| 天天噜噜噜在线视频| 日本一二三区不收费av| 欧美一本大道高清视频| 欧美性生恔XXXXXDDDD| 成全视频免费高清| 日本丰满熟妇高清av| 三年片免费观看了| 日本高清色视频高清日本电影| 欧美人体艺术摄影| 精品国产18久久久久久| 欧美国产成人精品一区二区三区| 成全电影大全在线观看| 正镶白旗| 碌曲县| 成全电影播放在线观看| 江华| 三年在线观看免费大全| 深圳市| 欧美专区| 日本乱偷中文字幕| 青铜峡市| 各种姿势肉她H1V1| 人与禽性动交ⅩXXX| 高密市| 旬邑县| 民勤县| 人妻熟女在线制服丝袜在线| 故城县| 泰兴市|