樓主  發表于: 2021-05-03 10:07
種養殖業經常有人說不食自家所種所養的,因為自家的多是營養夜CUI熟,食之對身體不好所以不食自家所種所養,
上個月接一樁業務,為一單位按照其圖紙配安裝底板,初步查看圖紙后發現有存在設計問題,原以為是些小問題,可以隨手幫忙解決。但是在開始動工配線后才發現這些問題將會是后續影響的大問題,先在此給各位匯報一下問題所在:主控制是臺達的PLC,輸入點數為:160點左右,輸出為:90點左右。伺服系統是臺達總共6臺,功率為:400W,步進系統是6臺,牛米為:1,這些硬件選配沒有啥問題。下面來說說問題所在:
伺服系統電源為單相220VAC,為其供電的電源是相線加零線、通過濾波器為其提供,為什么不加變壓器隔離??且每臺伺服驅動器的供電端多有一個斷路器進行保護,這個有必要嗎??伺服驅動器的控制電源同樣是通過濾波器后,再經過斷路器為其提供。
步進系統的供電是直流24VDC,其電源來自開關電源,同樣的每臺步進驅動器的供電端多有斷路器進行保護,這個有必要嗎??
PLC的輸入點由一10A開關電源提供,再由一個6A的斷路器為其保護,不知道這個斷路器能保護輸入點什么?
PLC的輸出點直接帶24VDC電磁閥(5W),且直接帶動不加中間繼電器進行轉換,這個有真必要省略嗎?
最近通過溝通后對方發出真實的心聲,這套系統存在嚴重的干擾、且定位不準,沒辦法可靠工作。
在我看來這套圖紙的設計者應該是70年代的老工程師所做,那個年代什么多需要保護。但是細看又不象,應該是當代年輕工程師所做的杰作,因為當代年輕人膽大,敢作敢為有問題后續再處理,先前準備工作不做考慮!
以上是個人見解!請勿砸磚!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!
供應二手拆機PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊、各種品牌輸入輸出I0接線端子臺
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2588 個
工控威望: 7208 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-06-16
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-03 21:29
"PLC的輸出點直接帶24VDC電磁閥(5W),且直接帶動不加中間繼電器進行轉換,這個有真必要省略嗎?"這條在大多數場合都適用。。。。
正常是需要加繼電器的 繼電器帶電磁閥  
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 莱西市| 庄浪县| 综艺| 酉阳| 错那县| 日本一二三区免费更新| 中文字幕AV无码一区二区三区| 虹口区| 成人午夜精品久久久久久久| 日本一本一道色av| 免费E站看大片| 日本a级作爱片无码| 久热996re这里有精品| 成全电影大全在线观看高清免费播... | 日本国产av片| 免费99精品国产自在在线| 延川县| 日本wvvw在线中文字幕| 妺妺的第一次好紧3伦理| 在线?亚洲?国产 欧美| 南安市| 秋霞电影网鲁丝片无码2020| 中文字幕在线观看| 宿州市| 《年轻女教师3》在线HD| 新沂市| 精品国产AV| 欧美日韩av无码| 日本牲交大片免费观看| 日本av潮喷在线观看| 寿阳县| 山东省| 正宁县| 镇巴县| 欧美三级电影| 久热996re这里有精品| 亚洲视频久热九***| 国产人妻人伦精品一区二区| 成品人和精品人的区别三叶草| 他的舌头挺进了我下面| 延庆县|