我看到過有些項目的多個24V直流電源,喜歡把0V串聯再接地有什么樣的考量在里面?不接地直接0V串聯不也是等電位嗎?求解
風起星光顫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2015-07-25
最后登錄: 2024-09-23
查看風起星光顫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-29 08:55
負極短不短接要看實際情況了。
1.從EMC共電源干擾角度講,比如,CPU一個供電,繼電器的負載用一個供電,考慮繼電器或者說感性負載關斷時會產生干擾,這個干擾不希望通過電源串到同電源的其他負載,干脆分開供電,互不影響,這時你肯定不短接了,一短接起不到作用了。
2.但比如你要是共模干擾的角度考慮,擔心各個設備電位不等,這時要短接。比如:2個通信設備,這時要短接上,有的系統距離比較遠,還要單獨敷設等電位線呢,并且線徑有要求。
M接不接地呢也看情況:
無法保證接地電阻足夠小,4Ω以下一般,別接,因為干擾沒準從地線串到M。
還有些系統要求浮地系統,這時也別接。看具體情況,接地不同場合M端的處理不一樣的。
我懷疑:接地端和M之間應該內部有個R-C的回路。

抄過來的,你看看,感覺解釋的挺清楚的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(kuangjuncai8)

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 云安县| 成品人和精品人是一个牌子吗| 东丽区| 日本制服av免费一区| 成全电影大全在线观看| 人妻偷人VA精品国产旡码| 荔浦县| 天津市| 二连浩特市| 日本无码av不卡手机在线观看| 康马县| 鹤山市| 国产AⅤ爽AV久久久久成人社区| 夏津县| 久热在线中文免费视频| 日本丰满熟妇高清av| 日本无码人妻丰满熟妇5G影院| 邢台县| 精品一区二区三区四区| 日本a级视频在线播放| 韩国A片巜上司的秘书| 威远县| 国产欧美一区二区三区精华液好吗 | 无套内谢少妇毛片A片樱花| 成全免费高清观看在线| 欧美同性男男性视频网站| 桂东县| 夜夜穞天天穞狠狠穞AV美女按摩| 日本最新免费二区| 亚洲AV不卡一区二区三区| 宁明县| 日本人三级三妇少| 灯塔市| 称多县| 欧美日韩av中文日本av三区| 南投县| 少妇厨房与子伦hd| 办公室少妇激情呻吟A片在线观看| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ无码| 南岸区| 伊人久久精品一区二区三区|