  目前有個消防泵控制柜,系統控制用到了西門子PLC,分為就地和遠程,遠程好處理,通過PLC啟動,現在就是糾結的是手動怎么控制,手動啟動信號要不要進入PLC?因為是消防泵控制,是星三角啟動,手動啟動不進入PLC的話,就要加時間繼電器。進入PLC可以用PLC里面的時間繼電器比較方便 ,現在的問題是擔心PLC如果出現故障或者DC24電源出故障,整個系統手動自動都不能使用。到底手動要不要進入PLC控制,那種比較好點,進入和不進入還要什么優缺點,大家幫忙分析下,或者有類似圖紙參考下更好!非常感謝��!
sqpfanglin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1538 點
下載積分: 5255 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2015-01-27
最后登錄: 2024-11-16
查看sqpfanglin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-20 19:47
直接進PLC控制,現在的PLC穩定的很!
瞎想一堆,看著都累!
真想萬無一失,做2套消防系統,一用一備,就算壞了1套,還有1套
還糾結不?
樓主留言:
現在就算PLC沒有問題,就近24V電源有問題,也導致系統崩潰用不成

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 潞城市| 东乌珠穆沁旗| 成全免费下载大全软件| 成全高清免费完整观看| 抚州市| 欧美日韩视频在线第一区| SHOW| 国产成人AV一区二区三区在线观...| 乌审旗| 国产又色又爽又黄又免费| 欧美a一片| 长垣县| 欧美成熟美妇乱| 会昌县| 免费永久看黄神器| 乐清市| 欧美牲交aⅴ人妖| 宁城县| 日本大香伊蕉在人线国产| 汪清县| 普洱| 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月| 崇信县| 中文字幕在线观看| 精品国产乱码久久久久夜深人妻 | 一女六男NP慎入H| 久热在线这里只有精品7| 赤壁市| 海原县| 开江县| 上栗县| 清远市| 武陟县| 新郑市| 报价| 欧美熟妇dodk巨大| 三河市| 无码精品一区二区三区在线| 庆安县| 欧美亚洲日本国产其他| 久热这里只精品99re8久|