haozai
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 313C PLC沒有報警,后面4個DO卡沒輸出,屏幕上清除了這報錯后,時不時有又有出現(xiàn),換了通信線也是一樣,換CPU了也不行,DI卡,DO全換過都不行,主要是后面4個DO沒輸出,去年設備還開著的,今年就開不了,還有這屏幕用那個軟件?誰有這屏幕這方面資料? [ 此帖被haozai在2021-03-24 10:29重新編輯 ] |
---|---|
|
aneeee
級別: 探索解密
![]() |
哪里啊?給你過去看看就好了 |
---|---|
|
aneeee
級別: 探索解密
![]() |
我覺得你換過CPU,上傳了程序,硬件組態(tài)時按默認,沒更改輸出部分的地址分配,導致硬件點沒輸出 |
---|---|
|
aneeee
級別: 探索解密
![]() |
按你給的信息分析,就是程序組態(tài)部分沒錯,程序能運行,地址正確,CPU沒報警,硬件被CPU正確識別出來了, 沒有動過程序的話問題就只剩下模塊的電源供電部分,模塊的端子臺可以拆下來,看下有沒有接觸方面的問題。 但是三個同時出現(xiàn)的概率又很小。那把輸入和輸出模塊中間相連接的東西和其他的換下試試?多試試吧 再或者你拿單獨的CPU寫一個簡單的程序,去試試用到的硬件,問題應該就能暴露出來了 |
---|---|
|