樓主  發表于: 2020-11-05 19:51
RS D100 K5 D200 K2 用RS串行數據傳送指令與變頻器通信,這里的D100--D104里面的數據傳到哪里去了?如果要傳到某個變頻,該怎樣設PLC的數據存儲器與變頻器的數據存儲相對應?D200--D201接收的數據又是從哪里來的呢?要怎樣進行設置呢?
我是新來的
這里需要寫點兒東西
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 40850 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2019-11-21
最后登錄: 2025-07-23
查看我是新來的的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-09 17:14
我最近也在研究RS指令,首先要設置D8120(通訊格式,波特率,奇偶校驗啥的)還有D8129(延時時間)然后你要確定發送和接受的數據是8位格式還是16位格式,8位就需要set M8161 反之就是16位格式。8位格式就是D100-D104的低八位存儲數據,高八位不用,16位格式就是全用。RTU協議的一般格式都是:  起始符 地址  命令 N個數據 CRC 結束符。 起始符和結束符看從站那邊要不要吧,這個沒準。你的D100-D104就對應    地址  命令 N個數據 CRC 你要是就用5個寄存器的話,應該是16位格式了,但是后面的D200  D201 就兩個寄存器接受應該是不夠了(只發不收的除外)。 本人也是三菱菜鳥,歡迎大神給予指導。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 东阿县| 国产精品成人99一区无码| 久热在线这里只有精品| 日本a级毛片无卡免费视频| 呼和浩特市| 新沂市| 山西省| 久久精品99久久久久久久久| 靖州| 秦皇岛市| 欧美性爱大片| 公的下面好大弄得我好爽| 成人精品一区二区三区电影| 锡林郭勒盟| 小荡货女友小怡H调教H文| GOGO**无码一区二区| 欧美无砖专区一中文字| 明星换脸无码av网站| 双腿张开被9个黑人调教影片| 精品欧美一区二区三区***在线| 日韩av影院在线观看| 三年成全免费高清大全| 欧美色插| 义乌市| 性做爰全部免费播放| 察哈| 亚洲精品乱码久久久久久| 性做爰全部免费播放| 辰溪县| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡| 久久热在线视频| 阿瓦提县| 日韩精品一区| 欧美乱妇无码大片在线观看| 国产AⅤ爽AV久久久久成人社区| 成全看免费观看完整版| 松滋市| 囊谦县| 婚后1v1啪啪做H高甜| 成全在线观看免费完整版的| 日本av免费一区二区三区播放|