成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

feige200
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看feige200的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-10 21:19
用一臺FX2N和五臺變頻器通訊,現在一臺能通上,但是現在想控制五臺,那程序能不能疊加在一起,只改變變頻地址就行了呢?或者是只用一個程序,用變址指令?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1309 個
工控威望: 1466 點
下載積分: 8014 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-07-09
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-10 22:46
反正保證某一個時間段內只和一臺通訊就行。可以這樣寫:
LDP M8012
OUT C0 K10

后續的程序:
當C0小于等于2時,輸出M1
當C0大于2小于等于4時,輸出M2
……
直到M5

當C0位得電時,RST C0   這樣就能讓C0一直循環計數了

當M1得電上沿時,把1#地址的變頻器地址位寫入通訊程序的地址位,執行通訊
當M2得電上沿時,把2#地址的變頻器地址位寫入通訊程序的地址位,執行通訊
……
以此類推,這樣就可以把1臺通訊的程序變通成5臺了

不過如果改變了地址位的數據,其通訊的校驗位可能也會改變,在程序里可能還要多做校驗位的計算程序。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA) 熱心助人!
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1309 個
    工控威望: 1466 點
    下載積分: 8014 分
    在線時間: 370(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2025-07-09
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-07-11 09:02
    用M8012等特殊位,再加計數器,主要是為了在同一時間段內只和一臺變頻通訊。比如說第一個100ms和第一臺變頻通訊,第二個100ms和第二臺變頻通訊……以這樣的通訊方式。但這樣的通訊方式如果和很多臺通訊的時候,有可能會因掃描周期的影響,讓整個通訊鏈一個循環的時間較長。所以這樣通訊方式比較適合響應速度不需很快,且通訊的變頻數量不是很多。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(feige200) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(YMMFA) 熱心助人!

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 茂名市| 绥江县| 今天高清视频免费播放动漫| 荥经县| 中文字幕丰满乱码| 泽普县| 台山市| 欧美华人整片av海量资源| 成全在线观看免费完整版的方法| 成全视频免费高清| 秋霞电影网鲁丝片无码2020| 方正县| 介休市| 99思思久热在线视频| 迷人的人妻hhd语中字| 三年在线观看免费观看| 国产精品久久久久久精品毛片| 望谟县| 女人张开腿让男人添| 三年片免费观看大全第四集 | 大渡口区| 四川BBB搡BBB搡多人乱亂| 日本免费精品一区二区三区| 性一交一乱一交A片久久四色| 成全在线观看免费高清完整版动漫| 成全在线观看免费高清动漫| 日本无码av手机在线看| 成全电影大全免费观看完整版动漫| 成人做爰黄A片免费看陈冠希| 日本人妻伦在线中文字幕| 鹤岗市| 凤翔县| 日本乱人伦av在线观看| 海盐县| 日韩精品免费无码专区| 常山县| 汕尾市| 台北市| 青青青国产费线在线观看| 游戏| 门头沟区|