成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 776 點
下載積分: 801 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2025-07-31
查看471165265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-11 20:18
我220過漏電開關,后面接24V開關電源,24V漏電,漏電開關會不會跳閘
seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 767 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-06-10
查看seafar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-11 21:45
不會,開關電源有內置保險管
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 643 點
下載積分: 1723 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-07-16
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-12 00:50
引用
引用第1樓seafar于2020-05-11 21:45發表的  :
不會,開關電源有內置保險管

漏電開關,是比對流出和流回的電流,漏電了,要跳吧。
加油!
yuanych
好事壞事,終成往事,一切都是最好的安排。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 2023 點
下載積分: 1055 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2020-01-09
最后登錄: 2024-11-10
查看yuanych的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-05-12 08:46
漏電開關有個漏電電流,達不到漏電電流不會跳,所以要看24V漏電時對應的220V漏電電流是多少。
zhangwei3dia
洛城棋手
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 211 點
下載積分: 634 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2011-10-23
最后登錄: 2025-07-02
查看zhangwei3dia的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-05-12 11:21
會跳閘,跳閘后你把220V兩根線零線和火線互換位置就不會跳了。
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1001 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-08-02
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-05-12 12:01
不會跳閘。除非你的24V漏電到220V了,因為24V和220V是兩個隔離的電源,24V漏電再大,也是220V開關的正常負載,并不會造成零火線的電流不一樣,因此220V的漏電不會動作。
zhuo610616
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 251 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-07-16
最后登錄: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-05-13 11:31
不會的,開關電源有保護的,最多就是燒掉開關電源,個人建議,加個24v保險管,
zxl2216910
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 99 點
下載積分: 2332 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2022-11-29
查看zxl2216910的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-05-13 12:59
不會跳閘,開關電源輸入輸出是隔離的!
holdkcxyz
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 4221 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2018-11-07
最后登錄: 2025-07-04
查看holdkcxyz的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-05-13 16:05
24V漏電漏保怎么會跳閘呢?
方法1:地線與0V浮地,則地線接KA線圈24V+引腳;0V接KA線圈0V+引腳,KA有動作則執行相應動作(選用寬電壓的直流固態繼電器更好);

方法2:地線接0V則加直流熔斷器。
[ 此帖被holdkcxyz在2020-05-13 16:10重新編輯 ]
在奮斗的年代
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 218 點
下載積分: 29174 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2025-08-04
查看在奮斗的年代的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-05-13 16:13
不會跳,因為24V有保護.
wdp633
AAA668
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 1036 點
下載積分: 242 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2020-02-26
最后登錄: 2025-07-08
查看wdp633的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-05-13 19:17
引用
引用第5樓sjbandmm于2020-05-12 12:01發表的  :
不會跳閘。除非你的24V漏電到220V了,因為24V和220V是兩個隔離的電源,24V漏電再大,也是220V開關的正常負載,并不會造成零火線的電流不一樣,因此220V的漏電不會動作。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-07-29
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2020-05-13 19:34
只有5,7樓回答還靠譜點,其它有些人是感觸亂講。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zlcp123) 熱心助人!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 欧美最爽的av片| 国产SUV精品一区二区| А√天堂资源地址在线官网| 古丈县| 民勤县| 万安县| 8拔插拔插X8免费视频X_拔插...| 腾冲县| 日韩新片WWW44| 欧美俄罗斯乱妇| 成全视频在线观看大全腾讯地图| 欧美看大片人与拘牲交| 夜色88V精品国产亚洲AV| 分宜县| 欧美乱妇日本无乱码特黄大片| 巜饥渴的寡妇2韩国| 国产精华一曲二曲三曲| 两男一女一床一添一摸| 日本在线高清不卡免费播放| 香蕉久久国产AV一区二区| 同心县| 欧美日韩av中文日本av三区| 色一情一区二区三区四区| 宁蒗| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ暴力| 白河县| 国产浓毛大泬熟妇视频| 安义县| 情欲办公室3韩国| 国产全肉乱妇杂乱视频| 崇信县| 人妻出轨中文字幕不卡一区| 罗甸县| 正宁县| 半夜摸妺妺乳C起来好疼| 人妻与老人中文字幕| 惠东县| 东乡族自治县| 台北市| 日本乱人伦片中文三区| 中文字幕精品无码一区二区|