我用的歐姆龍PLC CP1H  伺服電機是廣數GS2000  線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線  現在有 個這樣的問題     我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的)  但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝


謝謝大家問題已解決了    原來我用的是PLS2指令  脈沖數一直都感覺不穩定,  現在用的是PULS+SPED指令 發送與接受數基本上一致,,  那天我在論壇上看見一個大神說 PLS2指令很強大,但現在我用的不好  望各個大神給點寶貴意見
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新編輯 ]
jian_yang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 107 點
下載積分: 609 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-01-09
最后登錄: 2020-11-21
查看jian_yang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-21 16:58
數據線接地不能兩端都同時接地,負責不能起到消除靜電干擾,另外給數據傳輸線假裝消磁環,看看能否解決.

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 西宁市| 日本av无码一区二区三区| 日本a级黄毛片免费天堂| 成全电影播放在线观看| 乐至县| 成全高清免费完整观看| 欧美 av亚洲 av国产 制服| 宁国市| 国产精品999| 日本无码人妻丰满熟妇5G影院| 欧美z0z0另类特级| 灵山县| 黑山县| 成全视频高清免费观看电视剧| 大埔县| 大肉楱征服岳乱妇小说| 欧美老熟妇乱子| 泾源县| 国产电影一区二区三区| 乱大交做爰XXXⅩ久久久| 日本黄页免费视频播放网站| 西贡区| 日本亚欧乱色视频在线| 霍城县| 国产精品成人国产乱| 昭平县| 沿河| 国产SUV精品一区二区| 农村少妇野外A片WWW| 国产女女精品视频久热视频| 日本不卡免费新一二三区| 城步| 日本激情特黄三级激情视频| 县级市| 国产日产亚洲系列最新版本的特点 | 欧美一区二区视频高清专区| 武功县| 通河县| 少妇做爰免费理伦电影| 日本暴力强奷免费视频| 臭小子啊轻点灬太粗太长了的视频 |