rs2指令,通道2,參數設置如下圖。


plc與電腦通信,數據發送正常,接收也正常。
但是如果電腦沒有發送數據的話,plc通信超時標志位不會接通。哪怕是一頓午飯的時間,依然沒有通信超時。
中午飯后發現沒有通信超時,我嘗試從電腦發送一段數據給plc,plc接收了,完成一次發送接收。
我查看手冊,手冊里部分內容如下。
“當接收數據中途中斷時,從這一刻開始,如果經過了超時時間設定中的時間,卻依然沒有收到下一個數據,則通信超時判定標志位置ON。”
是不是數據發送結束后,并沒有進入”數據接收“的狀態,要有數據或著其他什么東西來觸發接收。
所以沒有搞明白為什么通信超時不起作用。
先謝謝各位大神了。
ntbigcg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 171 點
下載積分: 53117 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2020-02-22
最后登錄: 2025-07-16
查看ntbigcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-23 07:44
這個有點復雜了,1、你PLC里用的是什么方式發送數據的,用RS?如果用了,就會一直在發送接收,除非指令不發送接收。你如果加了超時判定標志斷開了發送接收,那你得有程序來恢復發送接收。2、如果你沒用RS,而是用上位機,那上位機程序里判斷超時設置后有沒有用恢復通訊功能?還有要檢查上位機的每次發送接收之間有沒有加延時防止通訊來不及反應導致的通訊錯誤,通訊錯誤就會發生超時。
從問題來看,你是用了RS的,你用RS發送的時候與上位機怎樣協商的,是不是需要上位機回發數據,如果有回發,你PLC里有沒有等回發結束再給上位機發送,如果沒有加這個判斷,很容易發生錯誤的,一發生錯誤通訊就死掉了。
[ 此帖被ntbigcg在2020-03-23 07:49重新編輯 ]

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本av电影在线观看| 林州市| 台南县| 少妇肉欲系列1000篇| 国产久热在线观看视频| 日韩产品和欧美产品的区别| 国产电影一区二区三区| 亚洲精品一区二区三区不卡| 正镶白旗| 欧美成在线精品视频| 将乐县| 婷婷亚洲五月***久久| 茌平县| 日韩网红少妇无码视频香港| 上饶县| 日本最新免费二区三区| 久久无码专区国产精品S| 抚顺市| 青青河边草免费观看2019| 日本带啪的纯肉动漫| 欧美国产日本高清不卡| 日本aaaaa级毛片| 宁陵县| 青青青爽在线视频免费观看| 欧美视频在线视频大片a| 灵武市| 亚洲视频久热九***| 全黄做爰100分钟视频| 国产精品久久久久久久久动漫| 亚洲一区二区三区高清网| 泽普县| 乱亲女洗澡69XX| 蕉岭县| 少妇高潮毛片免费观看A京东热 | 一炕四女被窝交换啪啪| 成全视频在线播放观看方法| 欧美人成毛片在线视频| 镇赉县| 邹平县| 定西市| 班玛县|