控制柜里接入的電機、泵都是三相負載,但是也有一部分是單項負載,比如控制回路和儀表等,這種情況到底選用3p還是4p作為總開關呢
互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11974 個
工控威望: 19368 點
下載積分: 14428 分
在線時間: 2785(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-07-18
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-21 17:16
從安全隔離來說四極可以把零線也斷開,安全性有保障。但是,四極斷路器一旦出現總零線段分合觸點接觸不良造成的損失也是不可估量的。如何兼顧安全隔離和控制保護呢?正規的做法前面再加一把四極隔離刀閘(現在的刀閘可不是以前那種簡陋品),作為檢修時分斷,這個分斷點是否正常是看的到的,隔離刀閘后面加三極總斷路器(總開關一般不需要帶漏保,如果非要加漏報只能用四極),零線、地線都在匯流排上短接。這樣做的好處是保護后級用斷路器的短路、過流功能,甚至大功率還可以用電動分合功能,總零線永遠是杠杠的,檢修時拉下刀閘,徹底隔斷帶電點。重申一點,只把斷路器拉開作為檢修,屬于熱備用,同時斷路器內部觸點如果出現粘連很有可能讓操作者誤以為斷開就是安全的,后果你知道......
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控楊永信)
  • 三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 女人张开腿让男人添| 日本在高清av手机| 成全在线观看免费完整版第二季 | GOGO**无码一区二区| 连山| 望江县| 龙井市| 国产精品A8198V久久A片| 文安县| 日韩一区二区三免费高清| 日韩精品无码视频一区二区蜜桃| 汝城县| 亚洲国产精品成人精品A片| 成全视频免费观看在线观看| 欧美成妇人在线播放| 国精品人妻无码一区二区三区性色 | 富锦市| 青青青欧美视频在线观看| 日韩~欧美一中文字幕| 久热这里在线精品| 莆田市| 女人国产香蕉久久精品| 日本乱人伦av在线观看| 黄梅县| 人妻特殊服务HD| 普兰县| 日本高清高色不卡免费视频| 宾川县| 亚洲中文字幕在线观看| 日本av免在线费播放不卡| 日本国产网曝视频在线观看| 米易县| 元江| 欧美老人与年轻人a片| 安塞县| 青川县| 宣汉县| 临朐县| 5G影院天天5G天天爽| 延安市| 静安区|