大神們,智能儀表中收到IEEE-754標準的四個浮點字節,比如:D0 41;  D1  30;  D2 00 ;  D3 00
如何處理合并成一個字節。例如:0x41300000(11.0)
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-07 09:44
你是不是需要,32位浮點數通過MODBUS-RTU分8位傳送,到4個16位寄存器,然后組裝成32位浮點數?
這個不同PLC會有不同的方法,有些PLC可以設置MODBUS傳回來的數據格式,直接讀就可以,有些不行。有些編程軟件能夠比較輕松的解決,比如西門子,有些就比較麻煩。
我這個例子你參考下:編程軟件對變量定義為字節、字、浮點后就不允許混用操縱了,我使用了絕對地址來實現混用操縱。程序有漏洞,如果執行這段程序時有中斷程序,且在中斷程序里對這個絕對地址進行了更改就會出錯,所以需要避免中斷對絕對地址的數據更改。

方法只供參考。


<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 泸水县| 广汉市| 晋江市| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ视频| 元江| 鄂温| 固安县| 久久日产一线二线三线品| 日本牲交大片免费观看| 新昌县| 亚洲精品国**自产在线观看蜜桃| 外汇| 国产成人精品综合在线观看 | 南华县| 深州市| 欧美三级电影| 林芝县| 国产日韩精品一区二区三区在线观... | 汪清县| 年轻的妺妺2伦理HD中文字幕| 欧美另类人妻制服丝袜| 梓潼县| 欧美av电影| 项城市| 五个姿势夹到男人爽| 孙吴县| 山阳县| 阜新| 成人做爰A片免费看黄冈| 康平县| 胶南市| 日本免费高清毛片无遮挡| 延吉市| 绥阳县| 狂C亲女含苞欲H小黄文| 西林县| 甘南县| 巴彦县| 辣妹子影院电视剧免费播放视频| 国产又色又爽又黄又免费| 天镇县|