樓主  發表于: 2019-12-28 17:02
一臺西門子S7-200SMART在485-2W上連接了威能觸摸屏和稱重傳感器,觸摸屏地址是2,稱重傳感器地址是3,PLC用的是Modbus庫寫的通信程序,但現在問題來了,PLC只能是其他的一個設備通信,如果將port設置為0,能和稱重傳感器通信,但和觸摸屏無法通信,port設為其他口,觸摸屏通信恢復正常,但與稱重器無法聯系,不知如何處理,求高手指點
wis98
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 192 點
下載積分: 580 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2012-11-04
最后登錄: 2025-02-18
查看wis98的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-28 17:04
描述:porto為0時觸摸屏通信異常
圖片:
porto為0時觸摸屏通信異常
chenrenfu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 936 點
下載積分: 4030 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2025-07-21
查看chenrenfu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-29 19:01
觸摸屏與200SMART走的是PPI和觸摸屏與稱重傳感器modbus—RTU是不同的協議所以不能用一個485通訊口;可增加一個485板卡
愛好工控
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1310 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-07-16
查看fjqz00的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-12-29 21:02
分別采用觸摸屏的兩個通訊口,一個與PLC通訊 ,一個與稱重傳感器通訊,然后在屏的后臺做資料傳輸,把傳感器的數據實時傳送給PLC。這樣應該可以滿足你的情況,不過這種方式會由于通訊的問題,造成傳感器數據可能無法快速到反應到PLC里。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 少妇与大狼拘作爱性A片| 日本熟妇乱子a片| 琼结县| 人妻肉体还债中文字幕| 连城县| 真人性囗交69图片| 《被按摩的人妻中文字幕》| 南漳县| 呼和浩特市| 日本一本二本三本av网站| 长葛市| 成 人 黄 色 免费 网站无毒| 扶余县| 日韩欧美高清DVD碟片| 欧美国产日产图区综合| 五月丁香综合啪啪成人小说 | 秋霞电影网鲁丝片无码2020| 欧美日韩av无码| 涞水县| 人妻中文字幕无码专区| 白洁一夜被爽了七次在线观看| 日本二手网站| 五个姿势夹到男人爽| 兰考县| 日本成本人av无码免费| 固原市| 东京道一本热中文字幕| 欧美日本一区二区视频专区| 武宁县| 烟台市| 欧美av熟妇的荡欲| 屏南县| 毕节市| 永昌县| 国产熟妇搡BBBB搡BBBB| 个旧市| 久久偷偷做嫩草影院免费看| 国产69精品久久久久久| 成全电影大全在线观看| 欧美MV日韩MV国产网站| 开远市|