樓主  發表于: 2019-12-09 17:45
組態王與FX3U通訊慢,走的RS485,現在波特率是9600,但是組態王這端修改成其他波特率和FX3U就通訊不上了,PLC那頭是編程口,不能修改波特率。
求問怎么操作啊?
80764807
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1345 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-10-08
最后登錄: 2022-11-13
查看80764807的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-29 11:52
先打開三菱編程軟件,  連接目標------連接目標設置界面------把波特率設置高點,然后點擊通訊測試按鈕測試一下,通訊成功后,再設置組態王那邊波特率,最后再次啟動組態王。本人115200kbps組態王和FX-3U通訊正常在用。但每次PLC斷電后都需要這樣操作一次,因為PLC重新上電后,編程口波特率會自動恢復為9600kbps。
樓主留言:
不行,客戶現場肯定要斷電的。
[ 此帖被80764807在2020-04-01 09:40重新編輯 ]

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本韩国av无码无线播放| 久久精品一区二区三区四区| 日本av无码免费一区| 国产电影一曲二曲三曲图片 | 彰化市| 欧美性生恔XXXXXDDDD| 成全电影免费观看完整在线播放高... | 和平区| 新沂市| 日本另类潮喷video| 精品无码一区二区三区的天堂| 今天高清视频免费播放动漫| 日本不卡的av免费一区二区| 8848高清电影电视剧免费看| 公的下面好大弄得我好爽| 精品一区二区三区在线成人| 洛川县| 日韩精品无码一区AAA片| 三年在线观看免费大全| 榕江县| 日本不卡高清免费中文av| 梅州市| 合作市| 双辽市| 日本好大好硬好爽免费视频| 瑞昌市| 台北县| 一炕四女被窝交换啪啪| 临夏县| 日本另类潮喷video| 绥滨县| 沅陵县| 青青在线视频人视频在线| 邯郸市| 梓潼县| 湖北省| 封丘县| 陈巴尔虎旗| 太仆寺旗| 伊川县| 日本 学生?亚洲?护士|